关于多联机信号线的问题
jiaru_99
jiaru_99 Lv.3
2011年06月08日 10:35:57
只看楼主

关于多联机室内机接线的问题该帖被浏览了16次 | 回复了1次我本人是做空调预算的,到现在仍然对多联机室内机的接线有些不理解的地方,希望高手指点一二。1、室内机需要接电源线、信号线,电源线一般强电专业会设计的比较清楚,而信号线设计人员一般在图纸中不会设计。信号线需要用屏蔽线,那么用的是几芯的呢?这里的屏蔽线是否是RVVP线?是否不同的厂家所用到的信号线芯数及规格会略微有不同(比方说3*0.75的或3*0.5的)?

关于多联机室内机接线的问题该帖被浏览了16次 | 回复了1次
我本人是做空调预算的,到现在仍然对多联机室内机的接线有些不理解的地方,希望高手指点一二。
1、室内机需要接电源线、信号线,电源线一般强电专业会设计的比较清楚,而信号线设计人员一般在图纸中不会设计。信号线需要用屏蔽线,那么用的是几芯的呢?这里的屏蔽线是否是RVVP线?是否不同的厂家所用到的信号线芯数及规格会略微有不同(比方说3*0.75的或3*0.5的)?
2、室内机与室外机之间连接的信号线是否为串联,即一端连接室外机,一段连接此室外机对应的所有室内机?
3、室内机如果用线控器,是否室外机至线控器之间的线缆也是用屏蔽线?另外线控器是不是另外也需要接电源线呢?
jiaru_99
2011年06月13日 11:28:57
2楼
自己顶上去,期待回复
回复
jiaru_99
2011年06月30日 09:24:22
3楼
再顶一下
回复
jiaru_99
2011年06月30日 10:27:50
4楼
先说一下我自己查到的资料和不耻下问的结果吧,呵呵,抛砖引玉
对于水系统空调:首先,设备本身要接电源线,才能维持设备运转,这个一般电气专业图纸会设计。其次风机盘管和风机盘管温控器之间要有信号线,具体用多大的信号线,要看选择什么样的温控器,根据现场施工人员的回答,有4芯的5芯的,具体什么样的线他说不出来,我估计是多芯线之类的。
对于多联机系统:同水系图一样,室内机、室外机都需要电源线,这个一般电气专业图纸也会设计。其次室内机和室外机之间还要有信号线,室内机到其控制器之间也要有信号线。内机和外机之间的信号线浏览了好多帖子,大多是说用0.75的屏蔽两芯线,我个人理解为RVVP2*0.75的屏蔽线(如果不对,欢迎指正)。室内机至控制器之间的信号线暂时无法确定,呵呵。
回复
奔跑的自由
2011年07月07日 12:25:33
5楼
多联机室内外机的通讯线一般用三芯屏蔽线,0.75的。线控器不需要单独接电源,它一般是有室内机或室外机供电的,里面有五个接线柱,AB接室内机电源。
回复
crazy_123456
2011年07月07日 13:08:08
6楼
对于这类简单的供电控制系统,空调顺带做了也正常~
至于电缆类型与规格,每家的数量与规格都有所不同,总体说来大金的控制简单,数量少;其他比较多,复杂~
具体翻开样本就米白了么~
回复
athvac
2011年07月17日 14:39:31
7楼
1/信号线是RVVP0.75mm2*3为三芯聚乙烯屏蔽电线。信号线必须用此类线,且≥0.75mm2。
2、室内机与室外主机是串联关系。
3、线控器与室内机之间用的控制线,也为屏蔽线,线控器需要电源,随机佩带有相关的电源适配器。
回复
piaopiaonv
2011年07月25日 15:30:01
8楼
貌似不同的品牌,信号线连接方式也不同;而且还有的同一品牌,不同系列也不同。建议具体参照各品牌的技术资料。
回复
ngm-1000h
2011年08月04日 08:57:05
9楼
1.室内、室外机的电源连接线一般用BV3*2.5护套线,室内、室外机的信号连接线最好用屏蔽双绞线,规格根据线路长短确定,一般为RVSP2*1.0~RVSP2*1.5。
2.室内机之间的信号线采用串连,禁止环形连接。
3.室内机线控线用屏蔽三芯线,长度10M内用RVVP3*0.75,超过10M长度采用RVVP3*1.0。
回复
jiaru_99
2011年08月29日 19:41:29
10楼
十分感谢大家的回答
对于水系统空调也想补充一下,风机盘管的控制与多联机室内机控制类似。风机盘管设二通阀,二通阀与风机盘管的温控器是配套的,之间的接线也分电源线和信号线,一般为5根。厂家不同线径也有些许的差别。
回复
tomgjg
2011年10月28日 17:28:45
11楼
大金的
1.电源线; 室内外机分别供电,室外机三相电,室内机单相电,单独做电源线和线管。
2.控制线,从室外机跟在铜管绑在一起走,必须串联,两芯护套线(0.75-1.25),日立空调必须是屏蔽线,各厂家不一。
3.温控器线,从室内机到墙面,两芯护套线或屏蔽线(0.75-1.25)。
4.大金空调有一种集中控制器,这个控制器必须给电源,其他室内机控制器是不用电源的。而且电源线和温控器线必须分别单独做管,不能用一个线管下来。
5.接室内机的电源和控制线也必须分开两个接线盒。一般设计院都按风机盘管那样来做,就做一个接线盒是不对的,影响室内机使用的。
回复

相关推荐

APP内打开