【纳闷】开一个泵不行,备用泵也开了就行了,这是什么情况?
胖次胖次
2011年06月07日 10:16:07
来自于中央空调
只看楼主

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。把备用泵也使用上后就可以了。这说明泵的流量选小了吗?或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。
运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。
把备用泵也使用上后就可以了。
这说明泵的流量选小了吗?
或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假
不知道怎么回事了
免费打赏
bing0071982
2011年06月09日 09:56:40
32楼
强烈建议
1:检查管道是否有气没有排完,风机盘管的上端有手动排气阀,打开看看;
2:打开Y型过滤器,清理垃圾。

不要说什么新工程不会有气堵,脏堵,恰恰是新工程才常发生这种问题!尤其是末端位置,管道冲洗完毕,施工单位往往不清洗过滤器,Y型过滤器都快堵死了,盘管一点效果都没有,才发现问题。
回复
胖次胖次
2011年06月09日 10:23:54
33楼
再次感谢大家的回复!
目前问题仍未解决,经销商电话联系了厂里的工程师
工程师认为是泵的 吸程 不够 (说实话我是第一次听说吸程也要考虑)
卖泵的说吸程是3.5米
外机在4楼顶,吸程不够所以流量不足!(我觉得不是这么简单啊)
安装人员反映的问题是 回水慢!
我还得研究研究各位的说法,说实话我不是太懂这个,还要研究,问题解决时我会告诉大家到底是什么问题的
回复
money_yun
2011年06月09日 10:35:31
34楼
水泵的扬程很明显是选大了的,一般30左右就够了。你扬程大了,会导致你的水流量变小的(看特性曲线)
回复
胖次胖次
2011年06月09日 10:37:33
35楼
有位朋友的回复很有启发性,我看了下图,4F的盘管分布大致是西边5个东边9个,流量差别较大,加大西边的管路阻力可能是个办法
问题是这个工程在乡镇,投资低,一个电动二通阀都没用。。。。
回复
zhaowenliangde
2011年06月09日 14:52:57
36楼
吸程不够的说法不能成立,你那是闭式系统。
回复
sjdds
2011年06月09日 14:56:24
37楼
水泵扬程大太,水流速高,主机出入水温差过小,因此部分水流量不足的未端室内温度无法降到要求值,当前,当务之急是在主分支管处设调节阀,控制各支动水流量,增加系统阻力,减小流速,从而提高水温差和均衡各支路水流量。
回复
懒人啥都不写
2011年06月09日 16:02:37
38楼

同意。这种系统配管怎么会有吸程问题,水泵供货商在胡乱搪塞,不会的蒙不懂的。
看了楼主的资料,感觉还是配管的问题,流量的平衡分配肯定有问题;没有设置必要的调节阀也有问题;最好每层楼立干管的分支回水或供水都设置一下,便于调节各楼层水量分配。水泵的扬程高,应该不会有影响,即便偏高,也只是沿Q-H曲线向右下移动,对应的工况应该是流量偏大,电机功率增大(会否跳机要看管路的阻力大小情况了),如果运行后没有发生电机跳机,那应该还好,说明以目前配管情况,不会因扬程选高导致电机跳脱。剩下的原因就要楼主结合大家的意见逐一排查了,希望能早日听到好消息!
回复
jsxxh100
2011年06月09日 17:18:00
39楼
建议先单独调试4层的董事长办公室和其对面休息室的盘管机,如果休息室没有问题的话,再检查董事长室内的水系统,如果还是存在问题,请更换董事长室内的盘管机。
回复
imummyi
2011年06月09日 19:45:31
40楼
这么小的系统,不会因为这点不平衡导致水力失调,和下面的比,理论上他们的阻力小多了,肯定有什么东西导致东侧阻力严重偏大!!


怎么会有西城问题,莫名其妙啊!要是有吸程问题,那现在在运行的所有闭式空调水系统,全部都给我重做!!


没新风的话150的负荷差不多了,阳面,俩面全落地窗,120,都没问题!

[ 本帖最后由 imummyi 于 2011-6-9 19:56 编辑 ]
回复
sula155
2011年06月09日 23:20:26
41楼


你不应该从事空调设计,正是因为像你这样的设计人员在这个行业里存在,使得这个行业的环境变得越来越糟糕,看了你的图纸,建议你改行。
回复

相关推荐