【纳闷】开一个泵不行,备用泵也开了就行了,这是什么情况?
胖次胖次
2011年06月07日 10:16:07
来自于中央空调
只看楼主

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。把备用泵也使用上后就可以了。这说明泵的流量选小了吗?或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。
运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。
把备用泵也使用上后就可以了。
这说明泵的流量选小了吗?
或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假
不知道怎么回事了
免费打赏
yuan_toxic
2011年06月10日 10:17:04
42楼

同意
回复
yfxkxy
2011年06月13日 08:44:57
43楼
兄弟,结果如何呀?可都在等你呀
回复
胖次胖次
2011年06月13日 08:54:04
44楼
昨天周日,陪厂里的工程师去现场看了一圈!终于发现了问题所在

以前的假想都是正确的,这么小的系统,管路没有问题,流量稍微小了点,扬程稍微大了点,但是主要问题不在这里!
到现场发现是2台泵在同时工作,但是因为流速快,所以进回水温差只有1.1度!果断关掉一台泵,发现各个房间制冷正常了,进回水温差达到4度,测了各个房间出风口温度,最低11度最高16度,比较正常!董事长办公室是2台170的风盘,总冷量18.2kw,室内温度达到22度,因为昨天这边不热!室外就26-28度样子,所以各个房间都效果还行。
最主要的问题大家知道在哪吗??
施工队!他们居然没有做回风箱!直接回吊顶里的风!
我当时去过现场,交代施工队102以上的风盘一定要做后回风,如果没法做就做下回风,结果他们居然连回风口也没开!只是每台内机后面做了个500*500的口作为回风和检修两用口!
用梯子爬上去一看,吊顶里温度明显高,而且,董事长办公室、休息室和卫生间的吊顶是贯通的,其他房间只所以效果稍好是因为其他房间的隔断都是到顶的,相对封闭,而4F东边这3间和走廊是连在一起的。而且,董事长办公室的内机吊的不对,内机出风口下口和造型开口的上边缘是对齐的!软连接被扯成个钝角三角形模样!
工程师说如果到了室外温度37、8度的天气,那么所有风口都会结露,效果都会变差。现在的补救办法是在内机下开回风口,用胶合板把内机包住强制回室内的风,这样会好很多!
差不多就这样了!
谢谢大家指教!
回复
feitu_1982
2011年06月13日 09:08:23
45楼
厉害 强 这样的问题在施工过程中都没发现吗?!
回复
siyi1975
2011年06月13日 09:13:06
46楼
故障原因判断为楼层两层水平干管未设阀门,无法调节水利平衡。
回复
胖次胖次
2011年06月13日 09:57:41
47楼

没发现是有原因的
现场距离我们很远,我们属于代理性质,给经销商进货,顺便做点指导,去过几次包括谈下来项目和设计,经销商自己找的游击队干的活。内机吊好后我们去看了下,没发现什么问题(那时候我们还和施工队长谈了回风问题,因为图上都画了回风箱,所以他们应该按图施工),毕竟要和装潢配合。外机到场后又去调试了外机。我们也没想到施工队居然弄了个这么简化的做法。而当地经销商虽然天天去,但是对中央空调完全不懂,所以他也没发现问题。直到昨天去才发现的。嗯,这是个很大的教训。
回复
xujuan87
2011年06月13日 10:10:16
48楼
主要是水流量小了,阻力比其他地方大,最好用同层。。。我做的项目里面类似工程都是做了同层。
回复
imummyi
2011年06月13日 11:06:48
49楼
额,4楼顶回导致的原来,还真没想到,一般顶层都会注意这点的!非顶层,顶回为了节约成本!
回复
airda
2011年06月13日 14:07:20
50楼
, 所以中央空调还是一个技术性比较强的专业,毕竟最后的效果3分设计、3分设备、4分安装嘛。
回复
imummyi
2011年06月13日 15:30:35
51楼

其实哪个行业都挺有技术性的!!
回复

相关推荐

APP内打开