【纳闷】开一个泵不行,备用泵也开了就行了,这是什么情况?
胖次胖次
2011年06月07日 10:16:07
来自于中央空调
只看楼主

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。把备用泵也使用上后就可以了。这说明泵的流量选小了吗?或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。
运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。
把备用泵也使用上后就可以了。
这说明泵的流量选小了吗?
或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假
不知道怎么回事了
免费打赏
胖次胖次
2011年06月08日 09:56:56
12楼
总结一下各位的回答、我集中回复一下,现在问题还没解决。。。。

1.气堵、脏堵、阀门问题 : 因为是刚装的,而且又做过检查,应该和这三方面没什么关系

2。设计问题: 50多个风盘流量是大出外机流量总和许多,问题是如果把其他风盘都关掉,只开4层东侧风盘的话,但用一台泵还是效果不好,其他区域的风盘出风温度17度,室内温度能很快降到20度,就这几个风盘出风温度高,室温到26度就降不下来。关键是这几间屋恰好是老总办公室,老总气的不得了,再弄不好就不付余款了。

3.立管问题:每层的干管是在立管开孔直接焊接到立管上的,不知道这样会有问题吗?其他层都很正常啊

4.六量调节问题。 系统内没有任何流量调节阀门。。。。。楼顶的主机出口处是做了同程的。

感谢各位的回答,目前还在联系厂家派技术人员来支持。。。。。就怕来的太晚。。。
回复
chenyu2007818
2011年06月08日 10:08:05
13楼
水泵扬程大了,所以导致实际流量比设计参数减少。请看水泵的流量扬程曲线图就明白了
回复
胖次胖次
2011年06月08日 10:10:29
14楼
我把简图传上来,谁帮我参考下。。。。问题风盘位置在右上角董事长办公室那一块。。。
安装时都用的好材料,保温做的很好,应该不是安装上出了什么问题,设备也是名牌的,应该也没问题
回复
一吟一咏
2011年06月08日 10:17:47
15楼


同意 我们这做水机往往都超配不少 甲方想降低造价减小主机 考虑同时使用率的问题 超配百分之三四十都正常
选水泵按末端来选 ~~ 老板这么要求的 没出过啥问题
回复
imummyi
2011年06月08日 10:27:38
16楼
扬程大只会导致流量超过设计流量,并且泵不在高效区。如果把其他的都关了,四楼的那个位置还有问题,那这个就可以排除了,一个一个原因的看,现在是主机,没问题,其他管路没问题,泵没问题。

如果末端全关,四楼角还是不行,那应该就是那段管路问题,气堵,管道本身有堵,阀门坏了,假定末端没问题,你说你检查过了,怎么检查的?,新阀门也有那种点背的装上去就坏了。几个房间温度下不来,是都在最末端的吗?中间有好的吗?
回复
allwilling
2011年06月08日 10:32:10
17楼
可能的原因:
1. 水利失调。
2. 管道堵塞。

风机盘管似乎没装电动阀,管路分支管也没有阀门,调起来挺麻烦的。如果支管有阀门的话,可以关闭其他环路看看。
回复
imummyi
2011年06月08日 10:35:11
18楼
你把每层的立管阀门也都关了看看!!
回复
imummyi
2011年06月08日 10:41:18
19楼
看了下图纸,管路堵和阀门有问题的面大!
回复
aoao_526000
2011年06月08日 12:04:20
20楼
泵的问题,可换上海东方泵。
回复
angleside
2011年06月08日 12:08:44
21楼



是这样的,扬程选大了之后水泵工作点远远不在高效区,使得流量偏大,效率地下,轴功率猛增,这样电机电流会超出额定范围,泵容易过热或烧机。。选泵的扬程还是应该经过计算啊。。
回复

相关推荐

APP内打开