【纳闷】开一个泵不行,备用泵也开了就行了,这是什么情况?
胖次胖次
2011年06月07日 10:16:07
来自于中央空调
只看楼主

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。把备用泵也使用上后就可以了。这说明泵的流量选小了吗?或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假

我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。
运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。
把备用泵也使用上后就可以了。
这说明泵的流量选小了吗?
或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假
不知道怎么回事了
免费打赏
胖次胖次
2011年06月07日 10:18:39
2楼
顺便说下主机是安装在4楼屋面的,主管道在楼中部,异程,按说4楼到主机是最短环路,应该效果好的,不知道为何反而1,2,3层和4层西侧效果都好就4层东侧有问题。
回复
imummyi
2011年06月07日 11:37:31
3楼
一方面扬程太高了,4层的28米顶天了一般,这个和现在的问题没关系!

最短的环路不一定是最佳环路,我觉得是你那段管路的问题!!

流量是应该选大点,我一般乘1.2!

80立方的,30米扬程左右的 也就4 5 千,这个价格没啥问题!
回复
imummyi
2011年06月07日 11:39:50
4楼
4. 5千都有点贵!
回复
chinalnkydlzc
2011年06月07日 11:45:43
5楼
单独检查下4F不好的盘管的进水和出水温度,确认不是风水系统的脏堵!未端有温控吗?如果有检一下温控
回复
aaron0813
2011年06月07日 13:08:11
6楼
首先,从价格上并不能判断一个水泵是否原厂的;第二,扬程肯定是高了,取37米有点恐怖;第三,理论上最近的环路一般不会是最不利环路(科学或严谨一些的说法,具体你得进行水力计算),第四,楼上的建议很好,你照他说的检查一下。
回复
凡人
2011年06月07日 16:01:14
7楼
效果不好的环路水流量不足是肯定了,重点检查此环路是否又脏堵或者气堵,阀门是否正常。
立管分水平管是采用成品三通还是立管开孔接水平管?如果是立管开孔,遇到这种情况,排除气堵和管路上阀门的问题,就要怀疑是不是开孔过小或者水平管插入立管。

个人觉得水泵流量选的小,扬程选大了,直接换成82立方以上流量32米扬程的泵,查系统原因太麻烦,不如换泵省事

[ 本帖最后由 ffxqsw 于 2011-6-7 16:09 编辑 ]
回复
wc12510083
2011年06月07日 16:03:28
8楼
第一、你的扬程太大!四层闭式系统,50来个末端,流量算总末端流量*1.1的量。扬程20-22米就行了。扬程大了对系统没有好处。
第二、总水量是以末端的总量来定,不是以三个模块的总量来定。也有可能你是超配。你四层东测有可能就是流量不足。
第三、水流不平衡,也有可能产生这样的效果。建议采用同程方法。当然成本会增加。
回复
wc12510083
2011年06月07日 16:08:24
9楼
还有就是检查你的泵是不是噪声很大。如果很大,你确认一下是不是反转。37米扬程不得了
回复
落叶知湫
2011年06月08日 09:48:26
10楼
扬程大了,会出现什么结果呢?
回复
落叶知湫
2011年06月08日 09:51:11
11楼
我觉得呢,有可能就是水泵流量不够。22.6*3*(1.1~1.2)=80左右立方的水量
回复