请教大家一个变压器选择的问题
王永前
王永前 Lv.7
2006年05月10日 22:09:05
来自于变压器
只看楼主

我们单位现在有两台变压器供全厂的生产和生活用电。型号S7,630KVA,10KV/400V两台变压器单独运行。1#变压器低压工作电流500A,2#变压器工作电流在300A至500A之间不定。变压器额定电流904A。现在请问用一台630KVA的变压器和台160KVA的变压器能否带起现有负荷?(重新分配后)急需。谢谢。

2006年05月11日 12:02:25
2楼

一台630KVA的就够用了
回复
bqg
2006年05月11日 12:49:40
3楼
楼主所说的问题,经粗略估算,完全可以,当负载电流在800A时,变压器负载率约70%;当负载电流在1000A时,变压器负载率约88%.(当然说的是两台加权平均,在分配负荷时应注意)
回复
ljs1399
2006年05月12日 00:59:47
4楼
630KVA的变压器和台160KVA的变压器要分开运行是完全可以的.不能并列运行.
回复
halibotede
2006年05月12日 08:48:45
5楼
你的变压器是S7的,是老型号了,估计也用了很久了吧,你要考虑到变压器的寿命和质量,所以说回路分配的时候要注意
回复
jpr0814@co163
2006年05月12日 08:52:36
6楼
要考虑一、二级负荷的容量
回复