布置桩时,标准组合最不利组合疑惑
masqqn
masqqn Lv.7
2011年06月06日 11:46:03
只看楼主

18层高层,6度区,布置桩时,按地基规范及高层规范规定,应按标准组合布置.可规范没有明确具体相应公式,个人理解如下:不考虑地震时,取恒控制时SGK+0.7SQK ,活载控制时SGk+SQK+0.6SWK,风控制时SGK+0.7SQK+SWk考虑地震时,取恒控制时SGK+0.5SQK+SEHk,风载控制时SGK+0.5SQK+SEHk+0.2SWK不知你们设计是怎么考虑的,帮忙解决,谢谢在线等

18层高层,6度区,布置桩时,按地基规范及高层规范规定,应按标准组合布置.
可规范没有明确具体相应公式,个人理解如下:
不考虑地震时,取恒控制时SGK+0.7SQK ,活载控制时SGk+SQK+0.6SWK,风控制时SGK+0.7SQK+SWk
考虑地震时,取恒控制时SGK+0.5SQK+SEHk,风载控制时SGK+0.5SQK+SEHk+0.2SWK
不知你们设计是怎么考虑的,帮忙解决,谢谢
在线等
免费打赏
wcddxshfd
2011年06月06日 12:27:52
2楼
每个单位的做法都不一样,桩基的设计,首先是手工布桩,再用软件进行验算。手工布桩荷载选择,我们一般就是用D+L荷载,虽然是没有考虑地震和风,再用软件验算一遍,如果局部不满足再进行调整。对大部分的建筑物,除非高烈度或风荷载较大区域,一般D+L布下来的验算都没问题。
回复
masqqn
2011年06月09日 09:13:46
3楼
谢谢你的感慨解囊
平时也这是样做,可这次甲方要求较多,所以不得不考虑
这个问题
回复

相关推荐