吊顶内照明线路应用什么保护管?
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2006年05月10日 12:32:52
只看楼主

GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。

GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??
另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。
免费打赏
大鼻山
2006年05月27日 17:57:38
12楼
作为设计人员,吊顶内要采用金属管,因为那是国标的规定,没有理由不执行;
作为施工人员,他首先必须如实执行图纸和设计规范,然后才是施工规范。至于他偷偷换成PVC管,那只是他自己的事情,出了事跟设计人也无关。但作为设计人员,坚决不能答应改为PVC管,除非你跟自己饭碗过不去。