GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。
GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??
另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。
2楼
一般采用JDG KBG 穿线管,现在很少使用黑铁管和镀锌钢管.有的使用PVC 管.
回复
3楼
一般办公室吊顶内我都用PVC管
回复
4楼
一般我使用KBG管,但施工的时候,好多都被改成了PVC管。
回复
5楼
使用PVC管是否违反了,本条规范,为什么现在很多施工都改成了PVC管
回复
6楼
以GB 50054-95为准.
GB 50054-95是强制性国家标准,
JGJ/T 16-92为推荐性行业标准.
回复
7楼
一般设计都 会使用钢管的,但装修的人好象并不管这些
回复
8楼
施工交底第一件事,施工队问你钢管能改成PVC不!
回复
9楼
一次厨房吊顶改造,我用了JDG管
甲方反映水汽大,腐蚀严重,要求使用PVC管
我说这是强条,要用PVC管就吊顶下明敷设吧(好难看)
不知道最后怎么做的
回复
10楼
看来这个规定有其不合理之处。
回复
11楼
推荐性设计规范规定了不能用PVC,而且从消防和人员逃生角度看也不适合。
但是施工规范没有这样规定,结果就是各做各的。
我们是不能改的,规范不是放着看的。
回复