浪涌保护开关选用的一个老问题,希望大家指教
fancypig
fancypig Lv.3
2011年06月04日 10:48:16
来自于防雷减灾
只看楼主

即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?1.直接省掉浪涌保护开关。2.减小浪涌开关大小。

即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,
比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?
1.直接省掉浪涌保护开关。
2.减小浪涌开关大小。
3.不管

还请大家给点意见
免费打赏
xuhuajin1987
2011年06月10日 11:34:32
12楼

恩,赞同这个,所以一般配套的断路器应该选用D特性的,就是为了延长动作时间。
回复
woheni2010
2011年06月11日 00:20:36
13楼

不懂不要乱说 一般都选C 而且公民配手册上也推荐用C型的
回复
shanshuimeijun
2011年06月12日 07:06:18
14楼
很热闹,学习了,谢谢
回复
peterli168
2011年06月12日 12:42:52
15楼
#11 楼總結的好;
地下室的意见比较靠谱
回复
qingfengsx
2011年06月12日 16:43:12
16楼
SPD和断路器在配电箱内,如果断路器跳闸,SPD失去作用。请问下,假如不经常关注配电箱,其断路器跳闸能发现吗?
回复
cxmzhp
2011年06月12日 16:47:40
17楼
那浪涌保护开关到底该选用C型还是D型?
回复
xolex
2011年06月12日 17:28:29
18楼
从来没有见过浪涌保护器前面的断路器用D型的,都是用C型,可以翻一下各厂家的样本全部是C型的
回复
nanhu006
2011年06月13日 10:34:36
19楼
学习顶顶 帖
回复
ahdkdq
2011年06月13日 11:35:29
20楼
安徽广力集团旗下公司:电科电气自动化仪表有限公司是省级"高新技术企业",主营生产:双电源转换开关(ATS),浪涌保护器,数显电力仪表,控制与保护开关,电气火灾监控系统等;高压元件系列:高压真空断路器,合肥微机综保装置等.

公司积极引进国内外先进技术和科学管理经验,为各行业提供技术先进、性能稳定、安全可靠的配电产品。长期开发研究生产:合肥电力数显仪表,合肥浪涌保护器,合肥微机综保装置,合肥电气火灾监控等。长期注重科技队伍的建设,拥有中高级职称的技术人员占公司总人数的35.5%,大专以上文化员工占公司总人数的70%以上。公司重视产品质量,视产品质量为企业的生命。公司拥有先进的生产技术装备和测试手段,建立了完整的质量保证体系和完善的售后服务队伍,公司已通过ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

公司先后引进了大量的先进设备,建立集工艺设计、生产制造和信息管理为一体的计算机集成制造系统,提高工艺设计和产品生产的质量及效率,实现了计算机辅助设计和辅助制造,促进生产自动化,使企业生产管理、信息管理和质量管理的水平得到全面提升。

安徽电科电气自动化仪表有限公司将秉承“和谐、谦学、务实、创新”的企业精神,并以“顾客至上,诚心双赢”为经营理念,竭诚为广大用户提供优质的产品和优良的服务并诚挚恭候您的光临。

安徽电科电气自动化仪表公司
联系人:朱平
电话:0551-4257792
传真:0551-4257791
邮编:230000
网址: www.ahdkdq.com
销售地址:合肥市站西路1号宝文国际1522室
厂 址:合肥市双凤工业区凤麟路19号
回复
xia63729
2011年06月14日 10:08:43
21楼
值得探讨。认真学习。
回复

相关推荐

APP内打开