即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?1.直接省掉浪涌保护开关。2.减小浪涌开关大小。
即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,
比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?
1.直接省掉浪涌保护开关。
2.减小浪涌开关大小。
3.不管
还请大家给点意见
12楼
恩,赞同这个,所以一般配套的断路器应该选用D特性的,就是为了延长动作时间。
回复
13楼
不懂不要乱说 一般都选C 而且公民配手册上也推荐用C型的
回复
14楼
很热闹,学习了,谢谢
回复
15楼
#11 楼總結的好;
地下室的意见比较靠谱
回复
16楼
SPD和断路器在配电箱内,如果断路器跳闸,SPD失去作用。请问下,假如不经常关注配电箱,其断路器跳闸能发现吗?
回复
17楼
那浪涌保护开关到底该选用C型还是D型?
回复
18楼
从来没有见过浪涌保护器前面的断路器用D型的,都是用C型,可以翻一下各厂家的样本全部是C型的
回复
19楼
学习顶顶 帖