即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?1.直接省掉浪涌保护开关。2.减小浪涌开关大小。
即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,
比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?
1.直接省掉浪涌保护开关。
2.减小浪涌开关大小。
3.不管
还请大家给点意见
22楼
这方面没接触过 来学习一下
回复
23楼
浪涌保护器在多雷地区架空进线,一栋建筑物电源进线装一个是必要的电缆进线就不必了,现在所有的配电箱就连分配电箱都装浪涌保护器是有害无宜的。我不同意浪涌保护器它能保护大气过电压,真是落雷了浪涌保护器它根本保护不了什么,浪涌保护器接在电路中它只能平常会给电路中增加了故障点而已。
回复
24楼
一些资料中都是用熔断器的。确实有道理。
回复
25楼
进来学习下
回复
26楼
很有道理,一般用熔断器的 选多大的合适?
回复
27楼
fancypig 发表于 2011-6-10 10:14 有人总结的加装断路器或熔断器的基本作用:(1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接 …有道理:):D
回复
28楼
很有争议,我一般就写SPD厂家配套就好了。
回复
29楼
熔断器的 选多大的合适
回复
30楼
很热闹,学习了,谢谢