浪涌保护开关选用的一个老问题,希望大家指教
fancypig
fancypig Lv.3
2011年06月04日 10:48:16
来自于防雷减灾
只看楼主

即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?1.直接省掉浪涌保护开关。2.减小浪涌开关大小。

即,按照一些资料 和 样本,浪涌前保护开关和 浪涌配合,但未考虑配电系统,即会出现浪涌保护开关大于进线总开关这情况,
比如:1.MSP65 配32~63A 的保护开关,(MSP65最大放电电流65kA 标称为30kA,按建筑物电子信息系统防雷技术规范是连D级都不能用的,但是按民规08版,倒是可以,这个有人能解释吗,),总开关如果是32或者25怎么办,?
1.直接省掉浪涌保护开关。
2.减小浪涌开关大小。
3.不管

还请大家给点意见
免费打赏
踏雪
2011年06月04日 15:46:05
2楼
电涌保护器的作用是将电气系统、信息系统中作等电位联结的带电导体(例如电源线、信号线等)经电涌保护器与接地系统联结,利用电涌保护器的非线性特性来限制可能出现的瞬时过电压和分流瞬时过电流,从而形成“准等电位联结”,以达到保护电气系统和信息系统的目的。
电涌保护器(SPD)一般并联在电源线路上。在正常工作条件下,快速响应模块呈现高电阻特性,泄漏电流很小;当电源线路上出现过电压时,流过快速响应模块上的电流迅速增加,快速响应模块呈现低电阻特性,使过电压的能量迅速经SPD泄放到大地,从而抑制了电源线路的过电压。
在防雷工程中,为确保浪涌保护器发生故障时,不影响通信系统的正常供电和引起火灾事故,规范要求必须在电源浪涌保护器的引接线上串接保护空开。但目前常用的63A和32A的空气保护开关,在通过较大雷电流后,会产生跳闸现象。虽然空气开关的跳闸不影响浪涌保护器对本次雷击的防护作用(雷电脉冲的持续时间远小于开关的动作时间),但开关跳闸后使浪涌保护器从供电线路中脱离,造成系统对后续雷击失去保护。这个问题对处于雷电活动较强地区的单位设备影响较大。如果不及时或完备交接防雷工程,开关跳闸后一般不能及时发现和恢复。
回复
湘南防雷
2011年06月04日 22:08:00
3楼
由于我们的专家在研究和分析雷电流时,是以被防直击雷装置分流50%后,余下50%通过强电、弱电及其他金属构件泄流的雷电流。假设取全部雷电流为200KA,则有100KA的雷电流要通过强弱电的线路及其他金属构件,如果它们是以5部分管路组成,则每路就要承受20KA雷电流,这个数值还不小,经查阅有关资料,室内常用的空气开关的额定电流,一般也只有一二百安级至几十安级,个人认为:在雷电流到来加至我们的空气开关时,要吗跳闸,要吗自身被毁,一旦出现这种情况,还何谈保护线路和设备,所以特此将个人的分析与大家一起探讨,我觉得防浪涌保护器(SPD)前不能安装保险和空气开关之类的器件,再则SPD模块(部分防雷箱除外)是插件,更换也不需断电,不会因更换模块而对生产带来影响。大家说说你的高见!

[ 本帖最后由 qwepll963 于 2011-6-8 17:01 编辑 ]
回复
jacksonf
2011年06月07日 14:20:19
4楼
坐等高手来讲解
回复
boeing_s
2011年06月07日 15:33:50
5楼
谈点个人理解,板凳的那些专家意见我觉得非常不靠谱
专家难道不知道雷电或者浪涌的电流都是瞬间的么,怎么可能有个持续的浪涌作用到你的线路上,拿几K或者几十KA的雷电流来和断路器的额定电流比,实在是。。。。。你要比也是和断路器的分断能力比啊。照你那么个比较方法,别说是SPD前的断路器了,哪怕是总配电间的断路器都得跳闸了。说得简单点就是一个63A的空气开关,你给它个80A的电流它就会跳闸么?不会的,要看这个电流持续多少时间,产生多少热量。所以断路器才会有上KA的分断能力这个参数。
SPD前用断路器是不会因为泄流而跳闸的,只会因为SPD被击穿损坏后对地短路而跳闸。还有个情况就是浪涌超过断路器的分断能力了,触头发生熔焊。所以现在一般都不用断路器用熔丝了,熔丝能分断对地短路而且又不存在分断能力一说。
回复
huhucai
2011年06月07日 21:27:34
6楼
是前面加断路器或者容断器,是为了防止重复接地,一般是用容断器是因为断路器用线圈对浪涌保护器有负面的影响,以上是个人看法。
回复
多多爸79
2011年06月08日 16:55:02
7楼
比较赞同这个观点
回复
湘南防雷
2011年06月08日 17:07:04
8楼
地下室的工程师:首先请不要污蔑我们的专家,我也不是专家,只是个人的理解和疑问,拿出来和大家谈谈而已。
回复
fangshiming
2011年06月09日 16:45:53
9楼
大家再继续讨论呀,我是新手,我很希望多学习一点。
回复
yujxm
2011年06月10日 00:54:07
10楼
地下室比較靠譜
回复
fancypig
2011年06月10日 10:14:37
11楼
有人总结的加装断路器或熔断器的基本作用:
(1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB16895.22);
(2)避免SPD失效使得主电路中断供电(GB16895.22);
(3)限压型SPD劣化短路保护(GB18802.12);
(4)熄灭开关型SPD的工频续流(GB18802.12)。

[ 本帖最后由 fancypig 于 2011-6-10 10:21 编辑 ]