新做的空调工程
z9802
z9802 Lv.3
2011年06月03日 08:57:31
来自于工地图片
只看楼主

[localimg=600,402]7[/localimg][ 本帖最后由 z9802 于 2011-6-3 09:02 编辑 ]

[localimg=600,402]7[/localimg]

[ 本帖最后由 z9802 于 2011-6-3 09:02 编辑 ]

DSC_2681.JPG


DSC_2682.JPG


DSC_2685.JPG


DSC_2686.JPG


DSC_2688.JPG


DSC_2690.JPG


DSC_2691.JPG


DSC_2692.JPG


DSC_2696.JPG


DSC_2697.JPG


DSC_2698.JPG


DSC_2699.JPG

免费打赏
xiao09xiao
2011年06月08日 07:39:59
42楼
首先,我得纠正11楼的,这明明是水冷离心机组!哪是什么螺杆机呢?汗~~

工程外观还不错,楼面空间足够,管道及机组的布局相对来说比较容易。整齐美观,冷冻保温外壳为白色,很顺眼!

另外,楼上很多大虾所提到的,由于设备都在户外,防护措施要做了就更加完美了!比如说主机,还有水泵、热交、配电柜等等

主机我看有点眼善,是不是格力的呀?还是什么品牌的?反正不是麦克维尔,也不象约克的!
水泵就应该是上海凯泉泵吧?
LZ,俺说得对不?呵呵~~
珠海——肖
回复
meterock
2011年06月08日 09:14:01
43楼
非常奉的项目,值得学习
回复
foliage8008
2011年06月08日 09:14:19
44楼
什么项目啊,头一次见把这么多设备放在室外。
回复
skygirl368
2011年06月08日 10:12:42
45楼
水冷机组露天设置不太好吧
回复
lissliuq
2011年06月08日 10:16:54
46楼
感觉安装和设备布置都不错,一样疑惑就是设备都在室外直接放着吗?
回复
dayutanran
2011年06月08日 10:42:29
47楼
很不错的项目,一看就是有实力技术精湛的队伍完成的!赞一个!
回复
kt521-007
2011年06月08日 10:53:53
48楼
用的是盐水溶液吗
回复
zedel
2011年06月08日 11:20:24
49楼
水泵安装在室外是没什么问题,只要马达端盖散热口有遮雨措施就好了,现在本单位的水泵都是这样安装在室外。
回复
dawenqing
2011年06月08日 16:17:55
50楼
项目现在看上去的确很漂亮,但是考虑到10年8年后呢???设备放在屋顶存在诸多弊端,防水层可能会老化破损,机组长时间震动对建筑物的使用寿命有影响,设备机房内温度高队设备本身也会造成影响的
回复
fun11loo
2011年06月09日 08:39:58
51楼
有个小疑问,冷却塔是密闭式的吗?看上去不像,那么开式冷却塔和主机、部分管道近似同高会有问题的吧,LZ这种情况下要用密闭式冷却塔