H型钢柱脚,用4个螺栓连接,螺栓布置在H型钢的截面内,按照门规应该是铰接,但是如果按照铰接计算的话,柱脚就只有轴力和剪力,而没有弯矩,只要计算螺栓的抗剪。但是结构的实际情况是,柱脚4个螺栓,也是能承受一定的弯矩的,这个弯矩会导致4个螺栓中的2个受拉,这两个螺栓相当于既受剪,又受拉,比按铰接的时候要危险,按铰接计算是偏危险的,按铰接计算是不是会有柱脚螺栓被拉断剪断的潜在风险?ps。受水平荷载,不论刚接或是铰接,水平剪力基本都是一样的吧?按铰接计算相当于少考虑了实际中的那个弯矩导致的拉力,偏危险?
H型钢柱脚,用4个螺栓连接,螺栓布置在H型钢的截面内,按照门规应该是铰接,但是如果按照铰接计算的话,柱脚就只有轴力和剪力,而没有弯矩,只要计算螺栓的抗剪。但是结构的实际情况是,柱脚4个螺栓,也是能承受一定的弯矩的,这个弯矩会导致4个螺栓中的2个受拉,这两个螺栓相当于既受剪,又受拉,比按铰接的时候要危险,按铰接计算是偏危险的,按铰接计算是不是会有柱脚螺栓被拉断剪断的潜在风险?
ps。受水平荷载,不论刚接或是铰接,水平剪力基本都是一样的吧?按铰接计算相当于少考虑了实际中的那个弯矩导致的拉力,偏危险?
各位大侠有什么看法?
2楼
个人认为实际连接若为铰接,螺栓所受的拉力实质是节点释放弯矩发生轻微转动引起位移从而产生的抗拔力,不知对否。期待高手解答
回复
3楼
一般来说不会考虑地脚螺栓的抗剪作用,毕竟是做工程,不象理论研究那样细致,即使是两个螺栓也能抵抗一些弯矩,四个螺栓当然不是理论上的铰接,但是工程中,象你说的这样的构造一般认为是铰接.
回复
4楼
在钢结构设计规范里,第225页,对于钢柱与基础铰接时系数K2=0,但根据实际情况,平板支座并非完全铰接,故可取K2=0.1;
钢柱与基础刚接时,考虑到实际难于作到完全刚接,故取K2=10(老规范取K2=∞);
回复
5楼
螺栓也能搞剪,加上搞剪键不会有问题。另外,对于这种非刚非铰的节点,最经济的做法是考虑内力重分布,进行弯矩调幅。
回复
6楼
大跨度的可以用刚接吧。
回复
7楼
楼主忽略了一个问题,锚板与其下面的基础,在接触面上有磨擦力,这个对抗剪是不小的
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
锚栓有抗剪能力,但规范中要求摩擦力+抗剪键必须完全承担柱底剪力,即不考虑锚螺栓承担剪力。锚栓只考虑竖向荷载产生的轴力和倾覆力矩产生的轴力。
回复
11楼
你们说的这个柱脚落在混凝土地面上的情况吧?如果是钢平台,放在其他钢结构上了,不能设置抗剪键 啊,这时候也不能考虑螺栓的抗剪吗?谢谢啊!!
此外,您说的规范中要求摩擦力+抗剪键必须完全承担柱底剪力,这个在哪本规范的哪条啊?
回复