315变压器,采用10Kv电缆是用3*35是3*50的呢?YJV22-12KV-3*35 or 3*50

315变压器,采用10Kv电缆是用3*35是3*50的呢?YJV22-12KV-3*35 or 3*50
免费打赏
baosqq
2011年06月02日 21:52:36
2楼
版主出题考我们?
这个应该要进行短路热稳定的校验,必须知道短路电流以及上一级保护的动作时间。如果光从载流量来说3*35足够了。


[ 本帖最后由 baosqq 于 2011-6-2 21:54 编辑 ]
回复
huajx001
2011年06月03日 07:29:13
3楼
线路在2000米以内使用35的也是安全的.
太长没计算.
回复
百家争鸣
2011年06月03日 07:45:17
4楼
严重支持2楼的意见,不知版主出题的目的?????
回复
xrzs00001
2011年06月03日 09:46:16
5楼

同意!
回复
rk5707
2011年06月03日 15:37:41
6楼
315变压器,采用10Kv供电,,高压侧的电流才18A,只考虑电流35 足够了 !
169342340电气交流

[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-8-11 17:19 编辑 ]
回复
tcchezhong
2011年06月03日 16:26:54
7楼
除非是偏远地区的农电局。
根据目前,中国经济大发展的结果。
一般情况下,YJV22-12KV-3*35 or 3*50的电缆,在10KV等级,都不行滴!
估算方法:31.5KA系统,YJV22-12KV最小截面3*95,确保安全;YJV22-12KV最小截面3*70,不能完全确保安全(理论上应该没有问题)。(原因多方面)。
40KA系统,YJV22-12KV还是选择最小截面3*120的为好。
其他类型(包括乡镇电力系统),现在,不多了!
回复
whb9501
2011年06月03日 16:32:17
8楼
35的就行
按载流量足够
在校验下动热稳定
回复
tcchezhong
2011年06月03日 16:34:00
9楼
现在,好多省电力局规定,110KV系统必须采用40KA(即使现在的系统只有5KA!)!
回复
sjycjm
2011年06月03日 17:21:29
10楼
同意7楼的观点,但10KV动稳定电流校验可按30KA即可,因上一级变电站的短路容量一般不大于500MVA,采用40KA有些过大。
回复
wangchao370
2011年06月03日 22:33:30
11楼
我们这必须要用50的,否则电力部门通不过.至少图纸上要标成50.
回复