外平衡孔与感温包的安装位置对机组制冷量的影响
ghm5566
ghm5566 Lv.3
2006年05月09日 18:09:18
来自于制冷技术
只看楼主

如果感温包的位置绑在u形管的下端水平处,而外平衡孔的位置在u形管的上端水平处,那么对机组的制冷量和能效比尤多大影响,希望大侠们踊跃发言。谢谢阿!

如果感温包的位置绑在u形管的下端水平处,而外平衡孔的位置在u形管的上端水平处,那么对机组的制冷量和能效比尤多大影响,希望大侠们踊跃发言。谢谢阿!
免费打赏
abc_666
2006年05月10日 11:12:30
2楼
我知道,外平衡管的安装位置在感温包后100mm处,如果相隔太远,必然会影响膨胀阀的开度,从而影响制冷量。