应急照明、疏散照明属于消防系统里面的的联动系统,在消防规范中,对这些线路应穿金属管保护,但工地上有人提出了异议。我想请教高手,有没有更充分的依据,你们实际上是怎么执行的?这二类线路暗埋的(CC),能不能采用PVC管?盼望!!!
应急照明、疏散照明属于消防系统里面的的联动系统,在消防规范中,对这些线路应穿金属管保护,但工地上有人提出了异议。我想请教高手,有没有更充分的依据,你们实际上是怎么执行的?这二类线路暗埋的(CC),能不能采用PVC管?盼望!!!
12楼
暗敷设保护层大于30mm,吊顶或者明敷设刷防火涂料
回复
13楼
明敷必须穿管,表面必须刷防火涂料
回复
14楼
暗敷 FPC管 保护厚度3CM
明敷 铁管刷防火涂料。 电线选择,阻燃,耐火电线,
回复
15楼
深圳地区消防管理部门要求必须金属管!!!
回复
16楼
《民用建筑电气设计规范》第13.10.5条第5款:消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。明敷时,应穿金属管或封闭式金属线槽.................
《建筑设计防火规范》第11.1.6条第1款:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定 1 、暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽.................
这二个规范里面,对暗敷的应急照明及疏散照明只是说要“穿管”而没有强调要穿金属管,只是对明敷的明确说要穿金属管
回复
17楼
如果明敷用KBG或者JDG管,是否还需刷防火涂料?
回复
18楼
学习了,继续努力
回复
19楼
吊顶内或者明敷设还得注明使用钢管
回复
20楼
规范规定很明确啊:
暗敷可以用阻燃PVC管的,保护层厚度要满足要求!
回复
21楼
KBG管壁厚达不到1.5的要求,不能用的。
明敷的金属管,要刷防火涂料的。
回复