【求助】关于正压送风问题
zhugefei1988
2011年06月02日 09:22:33
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教我现在是用风速法计算合用前室的送风量基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊

正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教
我现在是用风速法计算合用前室的送风量
基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊
然后还有表格法下面的2个及以上门乘以1.5,这里所指的门是上面所说的哪几个门啊

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
yi_ru
2011年06月14日 23:40:45
33楼

说的非常确切
回复
feifeily2008
2011年06月20日 16:29:34
34楼
谢谢  很受用  对本人帮助很大
回复
tangchaoyhl
2011年06月27日 15:27:54
35楼
风速法和压差法各算一下,取大的个就行了
回复
merryjumper
2011年07月01日 08:25:56
36楼

要是楼梯间自然通风排烟,合用前室加压送风呢?
这时计算风量是不是1,2,3门都计算呢?三个门风量又该怎么计算呢?*0.75*1.75楼梯间门是双扇门,都乘0.75显然不合适,要是直接*1.75风量是不是有太大了?这时开启门数和乘的系数该怎么确定呢?
回复
hfziqing
2011年07月05日 16:44:12
37楼
到底咋计算啊?求正解
回复
chengzhiming0203
2011年07月07日 13:27:29
38楼
合用前室里面的管道井的门可以那么开么?
回复
daxiong185
2011年07月11日 09:01:39
39楼
我大学老师是审图的,我之前做毕设的时候消防前室的原始图跟这个差不多,但是当时我就是按一道门定的风量和风机,后来她说风量明显不够,风机选型也不合理,要把们都算上~
回复
wmdmm1989
2011年07月12日 16:28:00
40楼
这是在前室和了楼梯间正压送风,是里面的空气流到外面的房间,这样就可以防止房间里的烟进入前室和楼梯间
回复
buzhiyuwu
2011年07月13日 08:11:12
41楼
很精辟啊。学习了,版主就是版主。
回复
lanying301
2011年07月19日 13:05:45
42楼
我觉得消防电梯得计算上,如果楼梯间是自然排烟的话1门也得计算上
回复

相关推荐