有三路进线,其中一路为应急电源,其余两路有母联并设电气连锁,请问这时三个电源进线之间的电气连锁怎么实现
有三路进线,其中一路为应急电源,其余两路有母联并设电气连锁,请问这时三个电源进线之间的电气连锁怎么实现
2楼
这种情况联锁比较复杂,如果两路正常电源是一主一备则好弄得多。机械联锁不易实现,主要考虑电气联锁。
两路进线与母联之间正常联锁,只有在两路电源都失电时投入应急电源及母联。当其中一路电源恢复时应切断应急电源进线。
回复
3楼
补充:当两路电源恢复时,应切断应急电源进线,主电源段投,母联投,备用断开。
回复
4楼
我做过两进一母联的电气连锁,现在不知道你3个电源和母联的逻辑关系,所以不好说。
你可以和大家说说你要实现什么样的功能,那样就能解决了。