12层小高层住宅的消火栓布置
yuer
yuer Lv.2
2003年03月12日 17:10:14
只看楼主

该小高层住宅的消火栓系统,消防立管设在哪里较好?无电梯前室。每层(一单元)设一个单出口消火栓可以吗?能否用上、下层的消火栓来满足两只水枪的要求。

该小高层住宅的消火栓系统,消防立管设在哪里较好?无电梯前室。每层(一单元)设一个单出口消火栓可以吗?能否用上、下层的消火栓来满足两只水枪的要求。
免费打赏
孟凡
2003年03月12日 18:25:32
2楼
设置双栓!具体位置视具体情况而定!!
回复
ldsun
2003年03月12日 21:03:10
3楼
对,每层每单元设双栓消火栓箱。
回复
wjb667
2007年01月12日 21:15:30
4楼
双立管,各管一个箱!!!!!!!!!!!
回复
hujl2001
2007年01月12日 22:20:32
5楼
设计单栓,考虑上下层可以借用,这样是可以的,设计双栓,实际火灾的情况下,双栓的水柱是不实际的。不过具体需要看当地的习惯做法的。
回复
yanglan
2007年01月14日 18:56:45
6楼
楼梯休息平台上, 上下层可以借用
回复
dongrinuanyang
2007年01月16日 16:50:20
7楼
在楼梯平台只能明装,是否会影响疏散要求,各位师傅考虑这个问题了吗
回复
yanglan
2007年01月16日 23:10:13
8楼


对阿,放平台上就是会对交通带来不便,所以需要综合考虑
回复