关于给水系统分区的问题
myself25
myself25 Lv.2
2006年05月09日 15:29:07
只看楼主

本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,想问问大家,如果不分区的可行性有多大?

本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,
屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,
想问问大家,如果不分区的可行性有多大?
免费打赏
sfj622
2006年05月09日 16:15:51
2楼
你市政压力不采用直供水吗?
如果立管数少的话,设减压阀也很简单的啊
回复
myself25
2006年05月09日 16:20:42
3楼
立管很多啊,这是个门诊楼,每个病房都有卫生间,大约有20根立管呢,
按道理底下几层应利用市政压力,这样节省能源,但这样就得分区,布置特别困难。
回复
sfj622
2006年05月09日 17:14:51
4楼
反正都有这么多立管,那就利用市政的罗,省了减压阀
回复
myself25
2006年05月09日 17:31:00
5楼
利用市政的不就意味着得分区吗?
可我分区布管太困难啊?
要是那么简单我也不用来问了
回复
猪仙
2006年05月09日 17:32:50
6楼
要尽可能的利用市政给水的供水压力,节约系统运行成本。自备天然水源或市政供水出流水头小于0.1MPa除外。。
回复
sfj622
2006年05月09日 17:35:17
7楼
你立管数这么多,如果分区,你布的管数是一样的,那为什么要设减压阀,而不直接用市政直供呢
本来,这个给水系统就是要分区的,不然就违反规范要求了
这样还要问
回复