明敷的引下线,可以用基础作为接地体吗?
libaio
libaio Lv.4
2011年06月01日 16:44:27
来自于防雷减灾
只看楼主

明敷的引下线,可以用基础作为接地体吗?如题:明敷的引下线,可以用基础作为接地体吗?为什么?

明敷的引下线,可以用基础作为接地体吗?
如题:明敷的引下线,可以用基础作为接地体吗?为什么?
免费打赏
psy123456
2011年06月02日 10:07:10
2楼
可以。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第3.3.5之四款和第3.4.3之一款的要求是可以的。具体施工的过程中,首先应测量基础地梁是否电气连通,其次选取地梁的面筋(因为在建筑施工过程中,面筋一般都是对焊的)。
回复
混在电气
2011年06月03日 10:38:06
3楼
当然可以了,只要可靠连接起来,达到要求就可以了。
回复
工夫茶
2011年06月13日 11:18:28
4楼
就是要与基础内接地装置连接起来啊!!!
回复
libaio
2011年06月15日 17:27:31
5楼

那两条规范跟这个问题有什么联系?我怎么没看出来