在楼层施工中后浇带处模板、四排立杆架子不能拆,等混凝土浇筑完成后在拆除,是为什么?受力方面有什么好处?混凝土浇筑完多少天之后再拆除?请高手指点,,,
在楼层施工中后浇带处模板、四排立杆架子不能拆,等混凝土浇筑完成后在拆除,是为什么?受力方面有什么好处?混凝土浇筑完多少天之后再拆除?请高手指点,,,
2楼
如果之前就拆掉的话 就变成悬挑结构 影响板受力 一般在混凝土浇好后60天可以施工
回复
3楼
回复
4楼
一般在混凝土浇好后60天可以施工
回复
5楼
如果之前就拆掉的话 受力形式就变了,成了悬挑结构 影响板受力 。从施工角度讲,二次支模也难以服贴,容易漏浆。除图纸注明外,一般在混凝土浇好后60天可以施工,且是微澎涨混凝土,待强度达100%后模板方可拆除。
回复
6楼
一般在混凝土浇好后60天可以施工,且是微澎涨混凝土,待强度达100%后模板方可拆除。
回复
7楼
一般在混凝土浇好后60天可以施工,且是微澎涨混凝土,待强度达100%后模板方可拆除。
回复
8楼
向各位大侠学习了!
回复
9楼
这个问题在一般的图纸说明当中已经讲得很明确了。并且有明确的规定拆模日期。
回复
10楼
后浇带一般是布置在结构受剪力较小处的,但是剪力较小的地方确实弯矩较大的地方,从受力的角度考虑是不应该拆的
回复
11楼
设计单位一般对后浇带有要求,比如浇筑时间及混凝土的强度等级,一般分两种,一种是在混凝土浇筑并达到龄期后可以浇筑的膨胀后浇带,另一种是待主体所有荷载上完后才能浇筑.至于模板问题这主要是看方案是怎么制定的.可拆,但是要做好支撑.
回复