多联机问题
zww8911
zww8911 Lv.3
2011年06月01日 09:47:25
来自于中央空调
只看楼主

在设计多联机系统时,冷媒管和凝结水管可以从室内机上方穿过?

在设计多联机系统时,冷媒管和凝结水管可以从室内机上方穿过?
免费打赏
el188
2011年06月01日 10:18:44
2楼
冷媒管可以吧。冷凝管应该不可以的。要不怎么把凝结水排走呀。
回复
lingxing1
2011年06月01日 10:20:22
3楼
室内机可能有冷凝水提升泵,大概可以提到800左右的高度,具体可以看厂家设备样本。
回复
chenjue1986
2011年06月01日 14:14:34
4楼
是可以的。现在室内机都配有凝水提升泵,提升高度在200-900左右。可以根据设备参数决定。如果提升高度过小那肯定不行了。
回复