大家好,我现在负责的项目雨水管是采用镀锌钢管的,考虑到室外埋地部分用镀锌钢管的话容易被腐蚀,影响使用寿命,故考虑用铸铁管,但对镀锌钢管和铸铁管的连接方式不是很明确,请高手不吝赐教!
大家好,我现在负责的项目雨水管是采用镀锌钢管的,考虑到室外埋地部分用镀锌钢管的话容易被腐蚀,影响使用寿命,故考虑用铸铁管,但对镀锌钢管和铸铁管的连接方式不是很明确,请高手不吝赐教!
2楼
管径小于DN80螺纹连接,大于等于DN80卡箍连接。
回复
3楼
铸铁管能套丝么 ?
W型连接方式不如A型连接牢靠
回复
4楼
镀锌钢管焊接法兰,铸钢管安装法兰,大小规格都有
回复
5楼
法兰连接,
回复
6楼
这个应该是承插连接的
回复
7楼
建议法兰连接或者承插连接。不建议采用卡箍连接,原因是卡箍连接机械强度不好,随着上部荷载或者基础下陷,连接处容易开裂而产生漏水事故,严重的可以造成地面坍陷,后果无法估量。
回复
8楼
:o:Q:Q:Q:Q:Q
回复
9楼
学习学习:)
回复
10楼
建议
法兰连接
回复
11楼
学习了 谢楼上的兄弟们
回复