消防水池退红线
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年05月31日 21:00:49
只看楼主

二类高层,需要做消防水池,消防水池没地方做,只能做在室外,但是室外建筑单体,离红线只有5米,不知道室外消防水池离红线是否有什么要求。

二类高层,需要做消防水池,消防水池没地方做,只能做在室外,但是室外建筑单体,离红线只有5米,不知道室外消防水池离红线是否有什么要求。
免费打赏
faddaf310
2011年06月01日 08:42:58
2楼
一切建、构筑物都不能出建筑红线。
回复
toosong
2011年06月01日 14:54:06
3楼
楼上说的是 必须在红线内
回复
ll704648
2011年06月02日 00:25:16
4楼
看楼主说的,建筑物哪能超出红线范围呢,那可是人家的地方哦。
回复
chenjue1986
2011年06月02日 09:50:55
5楼

必须不能啊!任何临街建筑物或构筑物不得超过建筑红线,强制性的措施。
回复
xpgbird
2011年06月02日 09:56:42
6楼
这种只能在室内想办法吧,肯定不能出红线的。
回复
zhaowenliangde
2011年06月02日 11:17:16
7楼
这个问题要和邻居商量一下,如邻居是市政那就没有办法了。
回复
zt_email
2011年06月02日 11:34:10
8楼
楼主说的是建筑红线还是用地红线?
两个是有区别的
回复
yibasiba
2011年06月02日 12:30:43
9楼
消防水池即使埋在地下也不能超过建筑红线
回复
某日某月
2011年06月02日 22:44:08
10楼
消防水池应该属于构筑物,可以出建筑红线,但是不能出用地红线。
回复
zt_email
2011年06月03日 09:10:42
11楼

赞同!
《民用建筑设计通则》GB 50352━2005
4.2.1 建筑物及附属设施不得突出道路红线和用地红线建造,不得突出的建筑突出物为:
——地下建筑物及附属设施,包括结构挡土桩、挡土墙、地下室、地下室底板及其基础、化粪池等;
所以该问题还是应该区分清楚建筑红线或用地红线
回复