12楼
看室内的装修还可以,室外的活还有些差距,水泵的进出口都应安装软接,但是你把它(包括过滤器)两个泵合并成一个,而且过滤器的前后的压力表没有装。另外配线安装的不规范。
回复
qq363698461
2011年06月01日 20:18:07
13楼
楼上的,你知道吗?我这样的设计,造价是最低的,而且能够达到效果,如今的市场的激烈,价格优势决定了你的工程的成败
回复