跪问前辈,初步设计要不要画纵断图?
100jason
100jason Lv.2
2006年05月08日 21:38:11
只看楼主

请问前辈,初步设计要不要画纵断图?初步设计在方案设计基础上要细化到什么程度?

请问前辈,初步设计要不要画纵断图?初步设计在方案设计基础上要细化到什么程度?
免费打赏
19780309
2006年05月09日 11:00:20
2楼
不用画纵断~~但要在方岸基础上在平面标明控制井的标高~~和各管段的管径和坡度
回复
100jason
2006年05月09日 13:22:20
3楼
非常感谢楼上的前辈,还有问题想问一下,在做一条市政道路的投标方案设计时需要向主管部门要哪些资料,比如污水管网的规划,附近排水泵站的位置,附近老的雨水管网,规划的给水管径、燃气管道管径,以及电力弱电的规划等?是不是这些,还要什么啊?
回复
peakye
2006年05月09日 13:38:33
4楼
根据市政工程设计深度要求,初步设计管道是需要画纵断面图的。初步设计与施工图唯一的区别在于设计说明、大样图及工程量表。
以后不要跪问了。呵呵
回复
peakye
2006年05月09日 13:40:43
5楼
还需要城市防洪规划,总体规划,最好还有控制性详规。
投标方案设计主要搞好大方案,并控制好工程投资就行了。
回复
mohican
2006年05月09日 14:08:41
6楼
当然要画纵断面,不然怎么表达上下游衔接和支管接入。
回复
peakye
2006年05月09日 15:39:18
7楼
参见:《市政公用工程设计文件编制深度规定》04版
http://co.163.com/forum/content/91_247427_0.htm#lastreply
回复
100jason
2006年05月09日 19:29:50
8楼
没办法,有深度规定,只好出了!反正迟早要出的,真是谢谢上面各位的指点了,
不过还有些问题,比如道路各管线的布置,习惯上污水和电力布置在道路右侧(沿桩号方向),燃气和给水还有弱电布置在道路左侧,雨水在路中心线是不是这样?新排水规范说污水最好不要放快车道上,应该放人行道下,怎么从来没见过啊,这个布置的基本规则又是什么啊?根据路幅和人行道的宽度?
另外还有个问题想问大家能不能改,怎么改?
如下图,一条1800mm的污水排水管能不能从道路的左侧移到右侧(沿桩号方向),因为右侧有段河道宽度太宽,怕做顶管沉井不好施工,故方案设计的时候临时移到路的左侧,现在做初步又想移过来,请各位大虾分析一下可行性(注:该路有段下穿铁路的这么一个设计,污水可以从下穿段的人行道下穿过)
回复
pzhwutom
2006年05月10日 10:39:00
9楼

同意。
回复
ymjtaoer
2006年05月10日 11:45:52
10楼
当然要画
回复
jianporen
2006年05月12日 21:31:34
11楼
初步设计 不用那么详细的 施工图设计才画吧
回复

相关推荐