DYn11和Yyn0的变压器用处有区别么?那各用于什么场合呢?
DYn11和Yyn0的变压器用处有区别么?那各用于什么场合呢?
2楼
论坛里有这方面的帖子,楼主搜索一下看看
回复
3楼
为了改善电力系统输电效率,减小三次谐波,变压器最好有一组Δ绕组,但0.4KV系统是中性点直接接地系统,低压必须是Yn绕组,那只有高压侧选Δ了,所以,非特殊需要,一般用户变压器都选Δ/Yn-11。
非特殊需要是与别的变压器无联系。特殊需要就有联系了(合环的可能),原变压器已装,为了相位一致。
回复
4楼
区管说的很到位,一般选用的DYN-11接线 其他组别 少一点
回复
5楼
DYn11,变压器一次侧是角形接线,Yyn0,变压器一次侧是星形接线!
回复
6楼
谢谢区管!
在看变电站图中发现有的所变用DYn11,有的用Yyn0。
回复
7楼
区管说的极是!
回复
8楼
同意
回复
9楼
原来是这个原因啊,今日才知晓,谢谢区管,谢谢分享!
回复
10楼
无特殊需要,一般用户变压器都选Δ/Yn-11。变压器一次侧一般接成Δ为了减小三次谐波,低压0.4KV系统是中性点直接接地系统必须是Yn绕组。
回复
11楼
区管解释得非常清楚、正确。支持!
回复