小高层住宅,消火栓可否放在休息平台?
c731102
c731102 Lv.2
2006年05月08日 15:43:03
只看楼主

11层小高层住宅,电梯前室没有位置,只好把消火栓设在休息平台,但违反了2005版新高规7.4.2和7.4.6条中高层建筑中消火栓布置必须是"同层相邻"的要求,因为把消火栓设在休息平台,相对住宅部分而言,的确不是严格意义上的同层相邻消火栓,2005版新高规7.4.2和7.4.6条是强制性条文这样作算不算违反强制性条文?

11层小高层住宅,电梯前室没有位置,只好把消火栓设在休息平台,但违反了2005版新高规7.4.2和7.4.6条中高层建筑中消火栓布置必须是"同层相邻"的要求,因为把消火栓设在休息平台,相对住宅部分而言,的确不是严格意义上的同层相邻消火栓,
2005版新高规7.4.2和7.4.6条是强制性条文
这样作算不算违反强制性条文?
little_strong
2006年05月09日 00:35:55
2楼
设有封闭楼梯间、密闭防火门的话,不要把消火栓布置在楼梯间休息平台处
回复
c731102
2006年05月09日 08:44:24
3楼
没有封闭楼梯间、密闭防火门,把消火栓设在休息平台满足不了高规’’同层相邻’’的要求,
回复
xlh0916
2006年05月09日 09:10:56
4楼
是啊?怎么解答?期待中
回复
wx8001
2006年05月09日 09:35:44
5楼
如果是普通住宅应该就可以了啊
回复
c731102
2006年05月10日 18:58:52
6楼
急着要出图,急盼大家解答,小妹这厢有理了
回复
kibo
2006年05月10日 20:57:09
7楼
我觉得2楼说的有道理。
高层建筑要求消火栓同层,我理解是因为高层楼梯间几乎都是封闭楼梯间--一个小小的例外就是规范允许小高层采用开敞楼梯间。这样,高层情况下,上下层共用消火栓明显不合适。而多层建筑有一个防火分区间的概念,多数情况下楼层之间的楼梯可以不用封闭楼梯间,消火栓还是可以上下共用的。
因此,小高层的消火栓放在半层,并且用双阀双出口,应当是可以的。况且现在的许多小高层的核心筒根本就放不成消火栓。
回复