前几天,我们给一铁厂装了一台软启动器,头一天启动很好,第二天再启动时,启动失败,软启动显示“启动前电源缺相”,用数字万用表检查三相之间电压均为380~390V,无缺相,但用老式电笔测零线带电(可点亮氖泡),其中一条火线却不能点亮,但火线之间电压均为380~390V,火线与零线均为220V左右,一直到配电室均如此。现场几位干了几十年的老电工也不知道怎么回事,那位高手能指点指点?
前几天,我们给一铁厂装了一台软启动器,头一天启动很好,第二天再启动时,启动失败,软启动显示“启动前电源缺相”,用数字万用表检查三相之间电压均为380~390V,无缺相,但用老式电笔测零线带电(可点亮氖泡),其中一条火线却不能点亮,但火线之间电压均为380~390V,火线与零线均为220V左右,一直到配电室均如此。现场几位干了几十年的老电工也不知道怎么回事,那位高手能指点指点?
12楼
我支持你的观点,检查接地端是否正常..
问题解决后告诉我们是什么原因.
回复
13楼
应是线路的接线问题
回复
14楼
应该是出线端N线接错了.
回复
15楼
这个问题我们也碰过,是零线没有接地造成的。由于有单相负载所以才会这样,你查一下地线与零线之间有没电压,还有软启动器的输入电压,用机械万用表,如果正常的话那就是软启动的问题了。
回复
16楼
楼主可以用一个2KW或大些的电炉在软启动器进线端先后接入各相的相线和N相试试,在回路中测量其工作电流和接入前后的电压,若接入某相后的电压降较大或零、电流偏小、可能该相接触不良或断路。三相均有此现象时,查N线。用此法应可查出原因。
回复
17楼
你所说的现象只能是软启动器内部故障,不可能是线路故障,零相带电很正常,尤其是在上万KW容量系统里
回复
18楼
关注,希望楼主查处原因后能够回帖说明
回复
19楼
就是啊 解决问题了一定要说明啊
回复
20楼
变压器中性点接地不好 把变压器接地搞好即行
回复
21楼
这么说带保护接零的电器设备外壳电着人也是很正常的喽。
回复