前几天,我们给一铁厂装了一台软启动器,头一天启动很好,第二天再启动时,启动失败,软启动显示“启动前电源缺相”,用数字万用表检查三相之间电压均为380~390V,无缺相,但用老式电笔测零线带电(可点亮氖泡),其中一条火线却不能点亮,但火线之间电压均为380~390V,火线与零线均为220V左右,一直到配电室均如此。现场几位干了几十年的老电工也不知道怎么回事,那位高手能指点指点?
前几天,我们给一铁厂装了一台软启动器,头一天启动很好,第二天再启动时,启动失败,软启动显示“启动前电源缺相”,用数字万用表检查三相之间电压均为380~390V,无缺相,但用老式电笔测零线带电(可点亮氖泡),其中一条火线却不能点亮,但火线之间电压均为380~390V,火线与零线均为220V左右,一直到配电室均如此。现场几位干了几十年的老电工也不知道怎么回事,那位高手能指点指点?
2楼
这是很正常的现象呀!在实际应用中,电源缺相有时用万用表是测不准的,不管数字表还是指针表。用电笔也不是很准的。有时只有电压,而没有电流!
最准确的是用220V的灯泡直接点,如果灯泡亮,就表明不缺相;如果灯泡不亮,就表明是缺相!
回复
3楼
是啊,会不会是虚接?
回复
4楼
对啊,是这样的,但是还有会不会是虚电造成的!!!
回复
5楼
不是虚接,因为整个配电室的配电容量有上万KW,且其他设备都在运转,若虚接,不应该。
回复
6楼
请在软启动器进线端仔细检查接线,根据你的描述,线路似乎不应该存在问题,很有可能出在软启动器附近。
回复
7楼
将软启动柜电源切断,配电室还是如此,当时我们曾怀疑是否是一相火线接地(而且是十分可靠的接地)、同时零线在变压器端接地不良造成的,也曾怀疑是某台设备(水循环泵)有火线接地,因为此故障时有时无,前一天我们进行软起时就没有。大家认为是不是这个原因呢?
回复
8楼
那位供电方面的高手碰见过这个问题吗?能帮忙解决一下吗?
回复
9楼
会不会到负荷端火线和零线接错了,把火线搞成零线,零线搞成火线了?
(不是很明白,学习一下。)
回复
10楼
确实得查查变压器的接地点是否正常“用老式电笔测零线带电(可点亮氖泡)”说明零线对地有较高电压,这是很危险的。
回复
11楼
把这个帖子顶起来,楼主找到原因了么?找到就出来说说,这样对大家应该更是一个很大的提高哦!
回复