求助宾馆用电变压器选用
xuyongping750918
2006年05月08日 12:10:18
来自于变压器
只看楼主

我朋友要搞一个宾馆,考虑有客房105个,每个房间内用分体式空调1.5kw,共计157.5kw;电热水器二客间合用1.5kw,共计78.75kw,电开水器1kw,共计105kw。房间照明用电为0.5kw,共计50.25kw.综合楼部分暂时考虑每层30kw,共计6层180kw。电梯用2架。无消防用电设备请大家帮忙算一下用多大容量的变压器。最好有计算式。

我朋友要搞一个宾馆,考虑有客房105个,每个房间内用分体式空调1.5kw,共计157.5kw;电热水器二客间合用1.5kw,共计78.75kw,电开水器1kw,共计105kw。房间照明用电为0.5kw,共计50.25kw.综合楼部分暂时考虑每层30kw,共计6层180kw。电梯用2架。无消防用电设备
请大家帮忙算一下用多大容量的变压器。最好有计算式。
免费打赏
bqg
2006年05月08日 12:44:58
2楼
您有几路进线?有消防设备吗?估算2台315KVA变压器分裂运行,应该差不多.仅供参考吧.
回复
xuyongping750918
2006年05月08日 14:09:19
3楼
帮帮我
回复
xuyongping750918
2006年05月08日 15:51:00
4楼
谁能帮帮我
回复
xxfen6688
2006年05月08日 16:04:02
5楼
用一台800KVA或两台400KVA变压器。根据变压器最佳运行状态是带80%负荷来选择即可。
回复