我们工地的630临时变压器高压侧跌落式熔断保护最近几天老是烧断,低压侧还不跳闸。是不是因为接近满负荷运行,而且还没有无功补偿啊?请各位大大解惑!
我们工地的630临时变压器高压侧跌落式熔断保护最近几天老是烧断,低压侧还不跳闸。是不是因为接近满负荷运行,而且还没有无功补偿啊?请各位大大解惑!
2楼
变压器的电流我每天都查看,一般在450-600A间,高峰时达到850A(瞬时),线路也查了几回,没发现短路情况
回复
3楼
高压侧跌落式熔丝规格是多少?
回复
4楼
高压侧跌落式熔丝规格是60A的
回复
5楼
低压侧是DZ-15系列1000A的万能断路器,现在平均每隔三天烧一次,郁闷
回复
6楼
“平均每隔三天烧一次”跌落式熔断器的熔丝,看熔丝是不是两条线(中间是熔丝)中一条发热?
如果是,发热的一头接线(线路与熔断器的接线)松,接头在发热,需要线路停电处理。
10KV跌落式熔断器拉开后的距离太小,在下桩头也是不能在上面线路带电时工作的,线路侧更是不用说了。
如果不是熔断器接线处发热(熔丝两条线变色差不多),那就麻烦了,需要检查变压器了,做变压器的耐压试验,合格后才能继续使用。
回复
7楼
只烧高压侧跌落式熔丝而低压侧不跳闸,大致有以下几个原因:
1、熔丝本身质量不好。
2、跌落式开关安装熔丝处的卡具压的不紧。
3、跌落式开关动触头或下边的转动部件接触不良。
4、变压器内部高压绕组有轻微短路存在或分接开关有故障。
另:是否每次都是同一相跌落式开关熔丝烧断?
回复
8楼
分析很透彻,佩服!!!
回复
9楼
你们那没装低压无功补偿.问题是可能线路电流过大 而朵不过电机起的电流 工地电机起动频繁. 一般都是带负荷直起,不跳闸才怪.高压烧可能是低压无补偿导至变器过负荷而烧断
回复
10楼
楼上三位高手早点来就好了,省得我发帖,学习了,只是有点.......................................
回复
11楼
跟着高手学习学习