两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!
两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!
2楼
我看别人贴里说要有备用率,可是我不知道一级负荷的备用率,是个医院。三级负荷、放射科一级负荷备用、消防负荷(一级)用一个变压器T1;放射科一级负荷、消防负荷备用(一级)用另一个变压器T2。计算第一个变压器T1的时候是否要计入放射科一级负荷备用?就怕T2没电的时候,T1不够用。
回复
3楼
负荷计算不包含备用容量
回复
4楼
恐怕不行吧~~!!!
是医院哦~!!!两台变压器互为备用哦~~~!!!要是T1出现一个永久性故障,那你T2带得起吗?
回复
5楼
o zheyangde a :lol:lol
回复
6楼
备用负荷应该计算在内吧?现在也遇到这个问题,期待高手计算
回复
7楼
备用负荷不计入计算。还有消防也是。
回复
8楼
常规设计是备用负荷不在计算之内,但设计者一般变压器容量选择在85%-65%之间。所以说变压器有备用容量,没有满载。再说真到变压器容量满载或超载时,可人为根据用电性质减小负荷。
回复
9楼
这个问题,我也跟别人讨论过,有争议。
回复
10楼
跟楼主一样,带着疑惑进来。
回复
11楼
我也有同样的问题,我师傅说不计入,可是我觉得从理论上应该计入。
回复