两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!
两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!
12楼
备用电源比常用电源小的不计入
回复
13楼
互为备用的变压器要满足所有一级和二级负荷要求哦,消防和非消防分开算
回复
14楼
我也有同样的问题,我师傅说不计入,可是我觉得从理论上应该计入
回复
15楼
标准图集,很好!谢谢楼主啊!
回复
16楼
备用电源比常用电源小的不计入