排水规划的管径和实际做市政管道的管径
pass40ji
pass40ji Lv.7
2011年05月28日 21:38:27
只看楼主

排水规划 只有D1500 啥数据都冒得。而我根据排水规划所划定的汇水面积实际却需要2根D2000管道。真不知道为什么为什么差别这么大。我是严格按照水利计算来的,请问我是遵从自己的计算依据?

排水规划 只有D1500 啥数据都冒得。
而我根据排水规划所划定的汇水面积实际却需要2根D2000管道。
真不知道为什么为什么差别这么大。
我是严格按照水利计算来的,请问我是遵从自己的计算依据?
免费打赏
pass40ji
2011年06月01日 22:53:23
12楼
对 我一般都是直接无视。 还是按自己的计算来。
问题是当地的规划院很牛叉。一直还是这样弄。而且出个市政施工图 不计算直接按规划管径出施工图。 孰不知管径并不是决定流量的根本。应该是管径和坡度才确定管道的输水能力。
回复
yangyang130
2011年06月02日 15:59:14
13楼
首先你得确定自己用的参数、公式,管道的服务范围是否正确,雨水还得结合水系规划计算服务面积,确认无误后,可在可研阶段进行论证,论证清楚你是对的,规划有误。然后拿着论证方案找水务部门征询意见,水务部门同意,如你做的工程又需要评审,通过专家评审就更好了,对了也得将情况同甲方说明。
回复
sz2008116
2011年06月03日 06:11:29
14楼
楼主说的是市政专项规划与施工图的计算的区别吧。
可能是市政专项规划的排水区域划分面积和施工图中转输流量有差异。确认下差异在哪就行了。
回复
liuchengyongsx
2011年06月06日 09:23:54
15楼
别把积水时间搞错了 积水时间等于汇水时间+管道水流时间 否则差别很大的
回复
健康快乐每一天
2011年06月06日 23:26:11
16楼
正常情况下规划不应该有这么大的差别,估计是汇水面积不同造成的
回复

相关推荐