排水规划 只有D1500 啥数据都冒得。而我根据排水规划所划定的汇水面积实际却需要2根D2000管道。真不知道为什么为什么差别这么大。我是严格按照水利计算来的,请问我是遵从自己的计算依据?
排水规划 只有D1500 啥数据都冒得。
而我根据排水规划所划定的汇水面积实际却需要2根D2000管道。
真不知道为什么为什么差别这么大。
我是严格按照水利计算来的,请问我是遵从自己的计算依据?
2楼
楼主没说清是污水还是雨水规划。如果是污水的话,估计很难大到2段D2000那么大;如果是雨水的话,建议查下规划的暴雨强度公式、暴雨重现期等参数,如果都一样的话,再查下地面集水时间。如果都确定无误的话,那就是规划有问题咯,可以向规划部门提出异议,技术上的东西肯定应该是以正确的计算为准啊!
回复
3楼
规划算出来的管径是整个片区的
最好是结合片区的来计算,计算出来的结果和市政要做的偏差不会很大
还有个就是现在的管径的流量,有的地方现状管暂时废不掉或者是保留的情况,容易导致管径比规划的管径偏大
整个涉及到调整规划的问题
回复
4楼
这么大管径,楼主说的看来是雨水管
雨水规划管径偏小我们这边也经常遇到
估计应该是汇水范围划分不同
可能你是根据路网,所有面积都划进去,规划只划了道路边线两侧多少m的范围
回复
5楼
是的啦,我可是根据规划的排水方向来进行划分的,计算也是严格按照规划参数来计算的。也有相关计算表格和汇水面积图纸。
事实上排水规划确实深度不够,没有控制标高,没有雨水分区,也没有排水坡度,只有个排水方向和管径。
回复
6楼
找设计的要求提供依据。
回复
7楼
那你跟甲方说
你是怎么计算的,有什么根据,采用你的做法有什么好处
然后让甲方决定
回复
8楼
是不是总干管始点的地面集水时间按0算,我现在做毕业设计刚遇见这问题,应按始点所连支干管的最后集水时间算。不知自己的回复是否有帮助?
回复
9楼
一般情况下规划的管线 管径只供参考,基本上都偏小,还是要根据自己的计算来确定 比较保险
回复
10楼
规划确实 普遍有些不负责人。个人觉得 既然我有数据和计算书 也是按照规划的排水方向划定的面积。其参数取值也常规,应该没什么问题。应该坚持自己的观点。
回复
11楼
决定权不在甲方吧。这个只能按自己的来。问题是甲方一般都是不懂的。
如果你这样问甲方 是不是证明自己水平有问题。
回复