求教。房子长31.8米,一边宽8.74米,另一边宽5.64米。福建泉州地区,抗震:7度0.15G,基本风压0.8[ 本帖最后由 hsryan 于 2011-5-28 16:17 编辑 ]

20110527.jpg
求教。

房子长31.8米,一边宽8.74米,另一边宽5.64米。

福建泉州地区,抗震:7度0.15G,基本风压0.8

[ 本帖最后由 hsryan 于 2011-5-28 16:17 编辑 ]

20110527.jpg

免费打赏
q136687102
2011年05月31日 11:14:07
12楼
应该是属于单跨了啊
这样的结构新规范是有严格控制了
看下新 抗规吧
回复
q136687102
2011年05月31日 11:15:09
13楼
大概还可以的高度。。。
回复
q136687102
2011年05月31日 11:15:34
14楼
谁打谁打的撒旦撒的撒旦
回复
ns224205
2011年05月31日 15:16:37
15楼
按框剪结构设计,最大高度为28m(A级)、39m(B级)。
另外,要考虑建筑防火的疏散要求会对楼梯、电梯的布置有影响,从而影响整个建筑平面布置。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2011-5-31 15:20 编辑 ]