比如一个中空的餐饮大厅,层高将近6米,空调使用面积300平米,该怎样考虑新风与排风的问题呢:1.新风机组要求采用空调的专用新风机组,那新风量该如何确定,风口应该布置哪种方式效果会好呢2.排风一般用机械排风,同样排风量该怎么确定,以及风口的形式呢感谢各位大侠赐教!
比如一个中空的餐饮大厅,层高将近6米,空调使用面积300平米,该怎样考虑新风与排风的问题呢:
1.新风机组要求采用空调的专用新风机组,那新风量该如何确定,风口应该布置哪种方式效果会好呢
2.排风一般用机械排风,同样排风量该怎么确定,以及风口的形式呢
感谢各位大侠赐教!
2楼
不妨考虑采用全空气系统,配上旋流风口,6m的高度应该是没问题的。
回复
3楼
全空气系统?你的意思是用全热交换器来做新排风吗?
回复
4楼
小豆丁的意思从空调机房直接出风管 (处理到室内状态点的)
如果你要单纯送排风 送风量可根据负荷 在h-d图上确定送风量
风口部置满足气流组织就行 可以均匀送 靠一侧回风
排风按送风量的80%就行
回复
5楼
问题是没有空调机房让我做风管,而空调的形式我做了VRV系统,现在就是单纯的做新排风系统.
回复
6楼
你的意思是新风不经过处理? 直接把室外空调送进空内?
你最好考虑一下室内负荷能否满足
如果直接送室外风 按换气次数1-2小时/次
排风量按送风量的80%
回复
7楼
是的,直接从室外送新风,不过我选用的是空调上的专用新风机组,是经过处理的,
请问这样的情况新风量该如何确定呢?
回复
8楼
按30m3/m2.人, 按1.5m2/人估算新风量, 只能起参考作用.
回复
9楼
嗯,我同意你说的这个按一个人头的新风量来确定,但有没有是根据面积.层高和换气次数的关系来确定呢?
回复
10楼
就是末端带新风接口的?
那接口就按照末端接口的尺寸引管道就行了 不需另算了
回复
11楼
都是估算值 没啥不可以的。我个人觉得新风 排风用热回收式新风机组,对于设计者既简单又符合节能规范,送风排风1:1 也就不存在新风负荷
回复