各位同道,我是搞施工的,有个工地上的镀锌薄钢板风道安装时,吊件根部用的是直径12mm膨胀螺栓,但是监理不同意,他又说不出道理,我把图集拿给他看,上面明明有规定的,他就是不承认,不知道,国家有这方面的规定没
各位同道,我是搞施工的,有个工地上的镀锌薄钢板风道安装时,吊件根部用的是直径12mm膨胀螺栓,但是监理不同意,他又说不出道理,我把图集拿给他看,上面明明有规定的,他就是不承认,不知道,国家有这方面的规定没
2楼
可能吧!!
都是腐败惹的祸
回复
3楼
按图纸施工,哪个都找不上你。
在我这边,不要跟监理说这些,监理主要管的是施工质量、工程进度以及是否按图纸施工,你按图纸施工,你还问他个屁。
说的不好听一点,他就要点钱~~~~工程里面,最腐败的就是监理。
回复
4楼
应该是没有什么问题的,这种监理,不要理会他
按照图纸和规范施工他是没有办法难为你的
如果他让你改,让他出东西,并且你要把相关的经济洽商做好,找他签字,要钱
回复
5楼
谢谢各位了
回复
6楼
施工肯定要按图纸施工,图纸无说明按规范施工。既然图纸上说用膨胀螺栓,那就不用理会这个监理了。
监理不是所有的都腐败,不能一概而论。
回复
7楼
同意楼上的,国家既然鼓励发展监理这个行业,就一定有他的道理,不是所有的监理都搞腐败,当然也有。对于楼主的这个问题,用膨胀螺丝应该是没有问题的,只要你有依据可以跟监理进行理论的,当然态度各方面要缓和点,不能太强硬了,你毕竟受人家管。
回复
8楼
本来做风管就是用膨胀螺栓,
那你问他,他不允许用膨胀螺栓
就让他给个意见用什么了
回复
9楼
可以啊我们一直用的是啊
回复
10楼
不会吧,不许用膨胀螺栓,那用什么啊?
问监理啊...
回复
11楼
不用理监理! 国家标准图集是他可以否认的吗!
回复