干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?现在的意见分成两派1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?
现在的意见分成两派
1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。
2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。
大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
32楼
不重要的变压器室指什么场合?
如果老因为这个原因跳闸停电,谁受得了啊
回复
33楼
我们这里是两条都做:
1. 变压器柜门安装电磁锁,防止误入间隔。
2.将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。
回复
34楼
最好是装上吧
回复
35楼
安全第一,尽管规范没有具体要求。。。
回复
36楼
变压室的柜门“五防”问题实际上是根据各地方供电局习惯做法来生产的,正如楼上所说的,有的地方要装电磁锁;有的地方要装进程开关联锁跳闸;有的地方要求二者都有,不过我们现在这边的供电公司要求什么都不装
回复
37楼
加不加锁是个问题,加不加电磁锁又是一个问题。
1、首先干式变压器放在何处,如果是变电所内,别说不用加锁,连外壳都可以不要;如果装在室外,如箱式变电站,加锁是为了防止非电业人员进入或防盗。
2、加装外防护罩,也只需装设通用锁具;
3、即使有电磁锁进行联动,也不是安全的,反而更容易误导。
4、电磁锁是为了防止误操作而设置的,比如所防止带负荷拉闸等。
回复
38楼
回复
39楼
我们这里也是这样
回复
40楼
4楼 区管说得很详细 学习了
回复
41楼
我来学习一下
回复