剪力墙构件水平承载力计算问题
chrisredfield
2011年05月27日 23:07:37
只看楼主

最近在看论文时遇到了这样一个算例,一片剪力墙构件,尺寸为2300*900*100(单位均为mm),剪力墙的两端暗柱配有6根20mm直径的HPB235纵筋,竖向分布筋间距150mm,水平分布筋间距75mm,分布筋均为8mm直径HPB235筋,混凝土立方体试块的抗压强度为40.3MPa,构件的简图如图1,2,3所示。构件承受竖向压力与水平推力。剪力墙构件为SW-R-1,竖向荷载330kN,论文中给出水平承载力的实验值是388.4kN,理论计算值401.6kN。

论文中给出的说明按照是《高规》的承载力计算方法,我的想法是按照剪力墙的正截面公式(7.2.8-1,图4),先由第一个力的平衡方程求出剪力墙截面的相对受压区高度,再由第二个弯矩平衡公式求出截面形心处的弯矩值,该试件为弯曲破坏,那么这个弯矩值就应该是底部截面的极限承载力,用它除以力臂(即剪力墙的高度)就应该是剪力墙水平极限承载力了。但按这个思路得到的结果(260kN)和论文中给出的结果相差比较大,请教论坛里的各位,原因在哪呢?

计算中,混凝土强度我取的是轴心受压强度,即立方体试块强度的0.76倍30.6MPa,钢筋强度取标准值235MPa。另附上原论文。

[local]1[/local]
[local]2[/local]
[local]3[/local]
[local]4[/local]
[local]5[/local]

[ 本帖最后由 chrisredfield 于 2011-5-27 23:47 编辑 ]
免费打赏
chrisredfield
2011年05月27日 23:10:18
2楼
回复
chrisredfield
2011年05月27日 23:13:00
3楼


晕 图片和附件都没顺利上传,看看这次能不能成功……
回复