小区漏电断路器可以是3P的吗?
jsyzhbc3369
2011年05月27日 23:04:22
来自于断路器
只看楼主

小区配电柜出线总断路器设计院设计为225A/3P 300mA漏电只报警不断电,下面的五个出线回路分别是:井道插座,应急照明,配电间用电,物业用电,消防电梯及客梯。请问这进线断路器选型合理吗?

小区配电柜出线总断路器设计院设计为225A/3P 300mA漏电只报警不断电,下面的五个出线回路分别是:井道插座,应急照明,配电间用电,物业用电,消防电梯及客梯。请问这进线断路器选型合理吗?
免费打赏
jsyzhbc3369
2011年05月27日 23:31:18
2楼
“3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统有关”的说法不完全正确,接线正确时,与三相是否平衡是无关,与回路接地系统也无关,但是,电流型漏电保护是用在380/220V中性点直接接地的系统上,中性点不接地的系统按原理讲是不适用的,最起码灵敏度很低(但也有部分效果)。
接地是TN-S
回复
tian-69
2011年05月27日 23:33:38
3楼
肯定不合理,小区配电难免会三相不平衡,那么零线就会有电流,漏电断路器会频繁跳闸,影响住户用电
回复
老灰兔子
2011年05月28日 21:31:48
4楼

作为小区配电柜出线总断路器,其下面必定会有使用到零(N)线的负载,如果使用了3P的漏电只报警不断电的断路器,那么,你就会整天听到报警的声响,你说烦不烦呢?

应该选择4P或3P+N的才正确。
回复
weilmeng
2011年05月28日 23:05:40
5楼

支持
回复