最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
12楼
期待 更骨灰级的解答
回复
13楼
本人对于这个总线问题也是一脑的糊涂,也问过别人,据说这总线吧,电源跟信号是共用一对线的,电源一般是直流24伏,就是不太明白那个信号是怎么送到终端的,用表测量总线,24伏是很稳定的,难道里面加载的是高频脉冲?有的资料说了个“波特率”的概念,一时也不太明白,真希望高手能指点迷津。
回复
14楼
本人接触过总线,那是电视机线路板上芯片上的总线,工作电压一般是5伏,如果总线工作时,也是发出的脉冲,用万用表能测出来,电压会低一下,可消防总线的24伏一直是很稳定的,不知其奥秘。
回复
15楼
消防系统中所说的二总线制是因为以前有过四总线制的设备,不过现在早已经不用了.
二总线顾名思意就是二根线,有的分极性有的不分.总线信号为高频脉冲信号,用普通的表是测不出来的.
另外24V是指给控制模块提供电源的,属直流,一般考虑线损,电压会在24-27之间.这两者的线是不一样的.
消防中总线一般使用双胶线,为各设备点提供信号,24是用于控制,为各控制点提供稳定的电源,使用BV或RVV线.
回复
16楼
感谢15楼朋友,我这样理解不知对不对,如果有个模块,它要正常工作,那就必须给他提供24伏电源,要跟主机通讯的话,也必须通过总线来联系,那么就还需要一对总线,而这对总线用普通表测量的话,测量出来也应该是24伏,那么,模块跟主机应该就要有2对双绞线才能正常工作喽?请赐教。谢!
回复
17楼
总线是一种通信上说法,是系统内部用来传输信号的,这种信号是被规定的遵循某种协议一些电信号。火灾报警系统模块(包括控制模块、输入模块、地址模块等等)正常工作应该是不需要单独提供给24V电源(除有电源检测外报警外)。控制模块其实可以简单的理解成一个继电器,24V电源通过常开常闭给被控设备供电。
回复
18楼
二总线是一种高可靠性、自动同步编码解码通信,可以将现场节点的多个模拟量转换成数字量并进行远距离串行传输。其特点如下:
a. 智能跟踪自动编码;
b. 远距离监测,监测距离2km;
c. 同时传输信号和电源,节点无需单独供电;
回复
19楼
二路总线与环线的区别是什么?!
回复
20楼
lizeyu318 发表于 2011-6-5 21:47 消防系统中所说的二总线制是因为以前有过四总线制的设备,不过现在早已经不用了.二总线顾名思意就是二根线 …这才是正解
回复
21楼
1.二总线也叫回路线或者信号线,主机回路端子空载输出是20v(提供设备的工作电压),(2星线),用途是探测设备和控制设备与主机通讯的。
2.24v叫做电源线(2星线),2一般是给一些需要控制的设备提供24v(例如风阀,24v继电器)。看了下13楼说的,其实消防的24v在没有联动时候是不会有波动的,举个例子,一个开关控24v的正极接到继电器14,负极接到继电器的13脚,开关闭合继电器不就动作了,不联动的时候开关就是常,动作了开关就闭合了,所以平时没有什么波动的。平时消防的24v是一个专门的电源箱输出24v。