利用基础钢筋作接地网的搭接钢筋必须用镀锌圆钢么?
fhsgao
fhsgao Lv.2
2011年05月27日 14:11:36
只看楼主

RT像水平环网转角 水平搭接的地方必须要用镀锌圆钢么能不能用螺纹钢

RT
像水平环网转角 水平搭接的地方必须要用镀锌圆钢么
能不能用螺纹钢
免费打赏
fhsgao
2011年05月27日 15:35:03
2楼

急求
回复
dianqipanli
2011年05月27日 20:09:09
3楼
地埋部分必须用镀锌圆钢;混凝土内的可用普通圆钢。但是不能用螺纹钢筋。
回复
weilmeng
2011年05月27日 22:00:00
4楼
实际工程中基本都是用螺纹钢取代圆钢
回复
muyuyao
2011年05月28日 09:31:09
5楼
地埋部分必须用镀锌圆钢;混凝土内的可用普通圆钢。但是不能用螺纹钢筋。

---------完全赞同!!!
回复
lingxuct
2011年05月28日 10:37:50
6楼
支持3楼!埋地的需要防腐(因土壤中有氧,会产生氧化作用),就用镀锌的,混凝土中一般没有氧,不会发生氧化作用,所以用普通钢筋就可以了。
回复
bmwz7
2011年05月28日 12:53:12
7楼
了解了,谢谢
回复
yudert
2011年05月28日 14:19:52
8楼

规范要求数量不少于两根
回复
tnc
2012年04月22日 20:41:06
9楼


混凝土内不能用螺纹钢筋?自然接地体不都是螺纹钢筋吗?兄弟看的是哪门子规范啊?
回复
fuweinong
2012年04月22日 20:45:52
10楼
是不能用螺纹钢筋的
回复
jinghuaxiai
2013年11月16日 17:52:32
11楼
bmwz7 发表于 2011-5-28 12:53 了解了,谢谢要专业 砼内用黑圆钢、坚决不让用螺纹钢
回复