请教关于钢筋用直螺纹连接时,需要焊接吗?
lintianwei
lintianwei Lv.2
2006年05月07日 16:00:42
只看楼主

现阶段有大部分的基础接地利用基础钢筋,但钢筋采用直螺纹连接,土建监理说严禁焊接,但电气监理又说需要用钢筋跨接过来,查一下定额中,又没有钢筋有主材量(利用原基础钢筋)。请给支个招吧!!谢谢了!!!!!

现阶段有大部分的基础接地利用基础钢筋,但钢筋采用直螺纹连接,土建监理说严禁焊接,但电气监理又说需要用钢筋跨接过来,查一下定额中,又没有钢筋有主材量(利用原基础钢筋)。请给支个招吧!!谢谢了!!!!!
heijindishi
2006年05月07日 17:30:13
2楼
土建监理说严禁焊接,他凭什么?你做电气就按照电气图纸来,他说不行让他找设计单位去。
回复
psk-001
2006年05月07日 18:54:46
3楼
搭接时钢筋必须按力矩错开,这个主要是靠施工水平了(注意得是现在得混凝土浇注时,混凝土中得石子配比往往不够)
回复
lintianwei
2006年05月07日 19:51:19
4楼
谢谢回贴,土建监理说直螺纹接头连接可以将焊接取代了,所以就不能焊接了,为了电气接地的可靠性,电气监理又说要用钢筋跨接过来,如果按土建监理的做法,又怕接地性能不可靠,按电气监理的做法,所增加跨接的钢筋用量他又不认,(定额中没有含这部分的材料),所以处于两难境地。