请大家讨论,两相380V的电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么原理?
keveinren
keveinren Lv.7
2011年05月27日 00:22:47
只看楼主

本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑 请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么保护原理?[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]

本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑

请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?

什么保护原理?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]
免费打赏
tiger003
2013年04月12日 17:17:52
32楼
3p漏保没问题.:lol
回复
huanghui99
2013年04月12日 20:04:48
33楼
wuchiqun 发表于 2011-5-27 23:13 漏电保护器实际上是空气开关的基础上增加零序电流互感器,其工作原理是不管你负荷的性质、电流大小,电流的 …说得透彻,支持。
回复
houstar
2013年04月12日 23:00:18
34楼
大家解释的都很透彻,真是受益很多,学习了
回复
zsphn6666
2013年04月15日 09:18:46
35楼
基尔霍夫定律(节点电流定律)
回复
初出学堂请指教
2014年03月28日 20:54:25
36楼
:):):):):)
回复
qsy
2014年03月28日 23:44:35
37楼
wongwar 发表于 2011-6-17 08:41 用3P漏保没问题,但我想知道有没有专门用于两相380漏电保护用的2P型漏电断路器?期待各位指教!一般的 电磁式 2P 漏保 就可以吧,微断能耐压400V而已。欧美只能用 电磁式 漏保的,应该好买。
回复
qsy
2014年03月28日 23:49:20
38楼
对了,楼主说的是单相380焊机吧,3相的焊机也见过,2相的没见过啊。:)
回复
qq_1395746051675
2014年03月29日 19:23:24
39楼
你配一个隔离开关,就可以了。
回复
vipqzz
2014年03月29日 21:43:52
40楼
可以的,3P空开只接2相焊机也是没有问题的。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年04月08日 10:57:06
41楼
我觉得如果接个两相的380V电焊机,当工作电流大到一定值时,漏电保护是会跳闸的。参看下面这张漏电开关的原理图,如果只在两相上接个负载,那么显然线圈会感应出电流的。大到一定值时漏电开关会跳啊