请问弟兄们,有谁知道中高档商场的照明需要多少照度或者说每平方需要多少瓦的功率。因为按照设计标准来确定的话,好像亮度不够。谢谢。
请问弟兄们,有谁知道中高档商场的照明需要多少照度或者说每平方需要多少瓦的功率。因为按照设计标准来确定的话,好像亮度不够。谢谢。
2楼
唉,高手们都不屑这个问题,我跪求版主指点下。
回复
3楼
我这里大概60W/平,具体看区域分布,不能一概而论
回复
4楼
规范是这么要求的,500lx我觉得足够了,当然特殊局部可以更高一些
回复
5楼
补充一下《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
回复
6楼
哈哈,版主啊,设计院也是按照《建筑照明设计标准》GB 50034—2004来做的,但他们私下里跟我们说那个是不够的,实际应用要加倍,所以我需要同行们的经验做参考。但大家回答是众说纷纭,没个比较有说服力的。希望有此经验的朋友给个数据,比如说你们商场的营业面积,都用的什么照明灯具,工作电流有多少之类的,谢谢了。
回复
7楼
一般是18W插拔管筒灯2根和70W金卤灯,金卤灯现在用的多些,间距1.2M左右
回复
8楼
1.审图的时候还是要看设计照度和功率密度的,超过上限肯定通不过。可按以下标准设计:
《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。
故照度可按照上限来取,500*110%=550lx
6.1.9 设有重点照明的商店营业厅,该楼层营业厅的照明功率密度值每平方米可增加5W。
2.设计院满足设计照度就可以了。通过审图及施工验收后,可以由各家商铺自己装修,设置局部照明,这个照度就没人管了。
回复
9楼
这个有道理啊
回复