【请教】各位大侠,箱式变电站的通风问题
telljiao
telljiao Lv.2
2011年05月26日 10:43:02
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈好! 箱式变电站 12米的标高集装箱12*2.25*2.25,容量60立方,内部设备工作时会产生6KW的热量,我们准备装两个48立方/分的风扇换气降温,可换气扇厂家告诉我们说 通风量远远不够,特来请教各位。 集装箱已用 3公分厚高铝纤维做隔热层,底部开12平方的进风口,箱内温度高于30度时,开启风扇,风扇可装2~3个,附图[ 本帖最后由 telljiao 于 2011-5-26 10:47 编辑

各位前辈好!
箱式变电站
12米的标高集装箱12*2.25*2.25,容量60立方,内部设备工作时会产生6KW的热量,我们准备装两个48立方/分的风扇换气降温,可换气扇厂家告诉我们说 通风量远远不够,特来请教各位。
集装箱已用 3公分厚高铝纤维做隔热层,底部开12平方的进风口,箱内温度高于30度时,开启风扇,风扇可装2~3个,附图

[ 本帖最后由 telljiao 于 2011-5-26 10:47 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
8994555
2011年06月01日 15:53:59
2楼
进行通风换气就可以了,消除设备的散热量换气次数在16次左右就可以基本满足要求了,不过还要计算维护结构的得热量,这个得热量要进行计算,可能是设备散热量的好几倍,所以通风次数可能偏小.建议再加一台比较保险!