各位前辈好! 箱式变电站 12米的标高集装箱12*2.25*2.25,容量60立方,内部设备工作时会产生6KW的热量,我们准备装两个48立方/分的风扇换气降温,可换气扇厂家告诉我们说 通风量远远不够,特来请教各位。 集装箱已用 3公分厚高铝纤维做隔热层,底部开12平方的进风口,箱内温度高于30度时,开启风扇,风扇可装2~3个,附图[ 本帖最后由 telljiao 于 2011-5-26 10:47 编辑
箱式变电站
12米的标高集装箱12*2.25*2.25,容量60立方,内部设备工作时会产生6KW的热量,我们准备装两个48立方/分的风扇换气降温,可换气扇厂家告诉我们说 通风量远远不够,特来请教各位。
集装箱已用 3公分厚高铝纤维做隔热层,底部开12平方的进风口,箱内温度高于30度时,开启风扇,风扇可装2~3个,附图
[ 本帖最后由 telljiao 于 2011-5-26 10:47 编辑 ]